luomq111
使用fx1s-30mt控制伺服定位控制。程序使用布局指令编程,在自动程序运行中突然断电。会出现plc报警。
机器正常使用以有数月。偶出现。
处理:1,运行开关打开,通讯连接不了,err灯跳。
2,运行开关关闭,通电,可联机。故障代码没有标记。
3,处理清除数据内存,程序不清。设定原应用参数后开机正常工作。
该项问题出现在两个项目的程序中。处理一致即可。
求教解决。
伍琪生
清除程序必须在”STOP“模式,清除后最好复位一下;
运行开关打开偶尔会出错,应该是程序有问题导致运算溢出所致,检测程序并修改
王者之师--听涛风1
运算溢出了
同样问题又出现。fx1n+信捷屏。原因还没找到,有人碰上吗?程式运行完全正常,只有plc发脉冲时意外断电才偶然出现。运算溢出不会吧、程式使用了变址寻址,但使用的范围我也进行了限制。
aacc2008
数据存储有使用断电保持的区域吗?
数据设定用了断电保持区。
会有问题吗?
芳季
“在自动程序运行中突然断电。会出现plc报警。”此话何解?