变频器面版与中控显示不一样 点击:2188 | 回复:8



六个

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:384
  • 注册:2007年5月12日
发表于:2012-12-10 21:08:50
楼主

今天偶调爱陌生的变频器。V2000,

发现,变频器的输出模拟量信号4-20 MA与给定的输入信号是一值的(频率)。

就是能对应起来但是  变频器的面板上显示的频率与给定信号对不起来,

比如我现在给定是10HZ,中控室显示是10HZ,但面板显示5-7HZ,

如果给定25HZ,中控显示17HZ,面板却显示30-35  HZ,

不知道是那的毛病(不过中控电流与面板电流能对应起来     给定信号是4-20MA)




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-12-10 21:30:18
1楼

描述的比较清楚了,说明你的中控室到变频器的给定信号--受干扰了,

说明到了变频器输入端,信号被干扰偏小了!

加个信号隔离器试试吧;

金属风暴!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2003年1月21日
发表于:2012-12-10 22:27:43
2楼
如果实际的信号能对应起来,那么就是面板显示的问题。

simonwu675

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:11帖 | 794回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2856
  • 注册:2009年11月23日
发表于:2012-12-10 23:09:45
3楼
遇到过类似的问题,有一点点的偏差,当时没去处理。。。。

岳轻航

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:20帖 | 1090回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3153
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2012-12-11 09:01:21
4楼

加个隔离器试试吧,这种问题一般都是干扰引起的

岭南工控1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:542
  • 注册:2012年11月24日
发表于:2012-12-11 09:15:11
5楼

根据你所以表述的情况我个人认为有以下几点情况:

1:信号被干扰,可以加隔离器,可以将变频器和控制器分别接地。

2:变频器的拨码开关或者是短接片是否接到电流端子上。

3:参数是否设置到电流信号输入

4:有个参数可以修正偏离的

中奕周永良

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2012年11月14日
发表于:2012-12-11 11:00:07
6楼
加我2322215105  专治艾默生

王者之师—广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2012-12-11 17:15:24
7楼
引用 岭南工控1 的回复内容:根据你所以表述的情况我个人认为有以下几点情况:1:信号被干扰,可以加隔离器,可以将变频器和控制器分别接地。2:变频器的拨码开关或者是短接片是否接到电流端子上。3:参数是否设置到电流信号输入4:有个参数可以修正偏离的

这哥们回答得比较到位

六个

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:384
  • 注册:2007年5月12日
发表于:2012-12-11 20:35:33
8楼

今天厂家去看了看  ,  先把参数重新出厂化,然后又设定了一些参数,频率信号能对起来来 , 可是电流又对不起来了

(电机参数  700KW    146A  380 V)

    比如现在给定是25HZ,  反馈25HZ  反馈对应电流应该是73A  但是实际反馈显示是83A,

厂家开始调模拟量输出口的增益 当调到173%,观察反馈电流显示82A  (把电流表串联在模拟回路里  电流表显示12MA

一边调增益,, 一边看表),

然后给定15HZ     反馈显示  15HZ      反馈电流35   (实际应该是52A左右)又把电流表串联在回路里 

电流表显示8。7MA

 

 

 

最后厂家又是打电话又是咨询,决定换个主板看看(主板的5天后才能发过来)

到是偶回不了家

 

 

 

 

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师