安川变频器v1000 如何零速检出 电机制动 点击:1906 | 回复:7



aitmachao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2012年3月29日
发表于:2012-12-07 13:58:13
楼主
求助帖10分-已结帖
安川变频器v1000 如何零速检出 电机制动???



字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-12-07 14:17:19
1楼

我一直用安川,不过是H1000的,参数类型都差不多,你可以借鉴,对于制动器信号这块,尤其重要。b2-01即为零速值(直流制动开始频率),记住b2-01只有在b1-03停止方法选为减速停止时才有效。b2-01的功能根据所选的控制模式而变,不知道你选用的是哪种控制模式,所以相应的时序图我也不能给你了。总之调节b2-04,b2-13参数就能达到理想的抱闸控制效果。

另外,这个问题应该放在变频与传动板块,欢迎楼主光临

岳轻航

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:20帖 | 1090回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3153
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2012-12-07 14:28:22
2楼

楼上说的正解,就是设定个范围,当频率到达这个范围时让抱闸动作

aitmachao

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2012年3月29日
发表于:2012-12-08 22:34:22
3楼
回复内容:
对:字字实在关于 我一直用安川,不过是H1000的,参数类型都差不多,你可以借鉴,对于制动器信号这块,尤其重要。b2-01即为零速值(直流制动开始频率),记住b2-01只有在b1-03停止方法选为减速停止时才有效。b2-01的功能根据所选的控制模式而变,不知道你选用的是哪种控制模式,所以相应的时序图我也不能给你了。总之调节b2-04,b2-13参数就能达到理想的抱闸控制效果。另外,这个问题应该放在变频与传动板块,欢迎楼主光临 内容的回复:

H1000  是有灵素检出  M1  M2  MC的啊       V1000没有   我想问 能不能用p1 p2 pC  代替?

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2012-12-28 22:31:19
4楼

可以,只不过这种开路集电器的触点容量小,带个中继是可以的

饽饽

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2007年10月13日
发表于:2017-09-08 11:15:43
5楼


引用 字字实在 的回复内容: 我一直用安川,不过是H1000的,参数类型都差不多,你...


饽饽

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2007年10月13日
发表于:2017-09-08 11:16:21
6楼

同意以上分享内容

whojingw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2016年10月29日
发表于:2017-10-27 09:13:16
7楼

挺好,就是积分不够,怎么赚啊。32


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师