西门子PLC S7-300 AI卡接无源信号 点击:733 | 回复:2



一漂

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年6月30日
发表于:2012-12-05 08:44:12
楼主
西门子PLC S7-300 AI卡接无源信号时(如电动阀的阀位反馈,在线分析表的输出等),部分出现输入电流正常,而在WINCC显示时就100%。(如:现场输入是12mA,用万用表串在整个回路热是12mA,就是显示100%。)现在在控制柜内增加一个隔离器,信号和输出才指示正常,这个现场如何解释?谢谢大家指导!



工控交流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 208回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:531
  • 注册:2001年8月02日
发表于:2012-12-06 13:34:17
1楼
明显的是干扰存在。这样的情况实际遇到很多,干扰来自1.线槽走线时强电弱电没有很好的分开;2.柜体接地做的不好;3.AI模块虽然每2个通道可单独设置信号类型,但电流和电压热偶混合设置时候也会发生,尽量一个模块接一种信号;4.现场有大电机类设备存在干扰。以上情况加隔离器都会好,也是个经验吧,以后遇到就知道了。

千山独步--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2012-12-06 14:34:46
2楼

楼上的回答很好,很全面了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师