1.2高电阻接地故障点
电缆的高电阻接地故障是指导体与铝护层或导体与导体之间的绝缘电阻值远低于正常值,但大于100kΩ,而芯线连续性良好。
1.2.1用高压电桥法寻找高阻接地故障
其接线原理如图3a所示,由于故障点电阻大,必需使用高压直流电源,以保证通过故障点的电流不致太小。桥臂电阻为100等分的 3.5Ω左右的滑线电阻,电桥所加电压10~200kV,微安表指示为100~20μA,故障点至测量端的距离可按下式测算,即当调换图3中故障芯线与完好芯线的位置时则有式中X——故障点至测量的距离,m; L——电缆线路长度,m;C——滑线电桥读数。
1.2.2一次扫描示波器(711型)法
所谓的一次扫描示波器法是采用高压一次扫描示波器,记录故障点放电振荡波形,确定故障点,示波器荧光屏如图3b所示,故障点的距离可按以下公式计算式中V——波速,m/μs;T——振荡周期,μs。
1.2.3测量时应意事项
(1)由于测量是在高压下进行,必须与地可*绝缘,操作人员应戴绝缘手套,用绝缘杆操作,并与高压引线保持一距离。
(2)同一电缆中不测量芯线也必须可*接地,以防感应产生危险高压。
(3)测量时应逐渐加压,若发现电流表指针晃动或闪络性故障,要立即停止测量,以免烧毁仪表。
(4)当用正接法测量完毕而需要更换接线时,必须降低电压,切断电源,只有将回路中残余电荷放尽,才能调换接线进行反接法测量。
1.3完全断线故障点
所谓完全断线故障是指各相绝缘良好,一相或者多相导线不连续。此时,同样可采用二种方法进行测试。
1.3.1电桥法(电容电桥,QF1—A型电桥)
其接线如图4a所示,在线路二端测量故障的电容与标准电容器之比,确定故障点的距离,可按下列公式计算式中CE、CF分别为故障相在E、F端时所测的电容。
1.3.2连续扫描示波器法(MST—1A或LGS—1型)
采用示波器法,发射脉冲,在断线故障点处,反射波为正反射。示波器荧屏图如图4b所示,故障点的距离按下列公式计算式中V——波速,m/μs;T——反射时间,μs。
1.4不完全断线故障点
不完全断线点分高电阻断线(导体电阻大于1kΩ)和低电阻断线(导体电阻小于1kΩ)两种情况。它表现出各相绝缘良好,一相或多相导线不完全连续。此时我们对高电阻断线可采用交流电桥法测量,其接线原理图如图5所示。在线路两端测量故障相的电容与标准电容器之比,其距离按下列公式计算式中CE、CF分别为故障相在E、F端所测量的电容。 而对低电阻断线,先用低压电流使其烧断,然后再按完全线故障测试。
1.5其他
除以上几种情况外,还会发生一些故障,如:(1)完全断线并接地故障,此故障表现为一端各相绝缘良好,另一端接地,我们可以采用完全断线故障点测试法。(2)不完全断线并接地故障,此类故障表现为各相绝缘良好,一相或多相导线不完全连续,经电阻接地,可采用交流电桥法按高阻断线故障测试。(3)闪络性故障,所谓闪络性故障表现各相绝缘电阻良好,而且导线连续性亦好,故障点已经封闭。此时可采用高电阻接地故障中的一次扫描示波器(711型)法,或者烧穿后用其他方法进行测试。参考资料:国际电器网