西门子s7-200PLC通过PC/PPI电缆的编程通信 点击:124 | 回复:0



Smile-

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-12-01 18:09:48
楼主
通过PC/PPI电缆的编程通信
转自www.dqjsw.com.cn

  通过PC/PPI电缆的编程通信是最为常见的S7-200编程方式,很多人也在此遇到问题。

转自www.dqjsw.com.cn

  影响通信的因素很多,要顺利通信首先需要注意:

转自www.dqjsw.com.cn

  .检查Micro/WIN和Windows操作系统的版本兼容性

转自电气自动化技术网

  未经西门子版本兼容测试的往往有通信问题。 转自电气自动化技术网

  .使用西门子的原装PC/PPI电缆 转自电气自动化技术网

  包括用于连接PC机RS232串口的RS232/PPI电缆,和连接USB口的USB/PPI电缆。

转自电气自动化技术网

  编程通信要点

转自电气自动化技术网

  要进行S7-200的编程通信,必须注意使通信双方(即安装了Micro/WIN的PC机和S7-200的CPU或通信模块上的通信口)的通信速率、通信协议符合、兼容。否则不会顺利连通。 转自www.dqjsw.com.cn

  在具体工作中,参与编程通信的设备未必一定符合上述要求。例如,它们的通信速率就可能不一致。

转自电气自动化技术网

  注意以下几个通信速率,它们必须一致: 转自www.dqjsw.com.cn

  .S7-200 CPU通信口的速率

转自www.dqjsw.com.cn

  一个新出厂的CPU,它的所有的通信口的速率都是9.6K波特。CPU通信口的速率只能在S7-200项目文件中的“系统块”中设置,新的通信速率在系统块下载到CPU中后才起作用。

转自www.dqjsw.com.cn

  系统块的CPU通信口参数设置

转自www.dqjsw.com.cn

  .通信电缆的通信速率 转自电气自动化技术网

  如果使用智能多主站电缆配合Micro/WIN V3.2 SP4以上版, 只需将RS232/PPI电缆的DIP开关5设置为“1”而其他设置为“0”;而USB/PPI电缆不需要设置。老版本的电缆需要按照电缆上的标记设置DIP开关。

转自电气自动化技术网

  .由Micro/WIN 决定的PC机通信口(RS232口)的通信速率

转自www.dqjsw.com.cn

  这个速率实际上是去配合编程电缆使用的,在Micro/WIN软件中打开Set PG/PC Interface,设置PC用于同编程电缆通信的速率。USB口使用USB/PPI电缆,不需指定速率。 转自



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师