关于plc怎么读取触摸屏内部时间,有知道的请进来说明一下 点击:17421 | 回复:21



你是我的菜

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:983
  • 注册:2012年8月07日
发表于:2012-11-29 10:58:14
楼主
求助帖10分-已结帖
我想在松下plc里面用到实时时钟,希望有人能给讲解一下怎么使用松下的日历时钟指令,怎么读取和设置都给讲解一下,最好有个程序实例,帮助里面那个看不懂,做出来貌似时间不会变化。



千愚书生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1116
  • 注册:2008年1月26日
发表于:2012-11-29 11:40:42
1楼

plc带电池的话应该有自己的时钟,直接调用就可以了,为什么要读屏的时间?

你是我的菜

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:983
  • 注册:2012年8月07日
发表于:2012-11-29 11:51:15
2楼
回复内容:
对:千愚书生关于plc带电池的话应该有自己的时钟,直接调用就可以了,为什么要读屏的时间?内容的回复:


松下的时钟怎么用?我照着帮助里面写的貌似不能用,时间不会变化···

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2012-11-29 12:05:44
3楼
要将触摸屏里面的时钟读到PLC中,我觉得你应该反着来,是触摸屏里面的时钟“写”到PLC中。

你是我的菜

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:983
  • 注册:2012年8月07日
发表于:2012-11-29 12:36:49
4楼
回复内容:
对:秦君_1关于要将触摸屏里面的时钟读到PLC中,我觉得你应该反着来,是触摸屏里面的时钟“写”到PLC中。 内容的回复:


嗯,这个我已经知道怎么用了,在EB8000里面“元件”里面有个“定时资料传输”,从那儿可以实现。但是如果我想直接用plc里面的时钟呢?FP-X有没有内置时钟模块?

伍琪生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2012-11-29 12:52:00
5楼
引用 你是我的菜 的回复内容: 回复内容:对:秦君_1关于要将触摸屏里面的时钟读到PLC中,我觉得你应该反着来,是触摸屏里面的时钟“写”到PLC中。 内容的回复:嗯,这个我已经知道怎么用了,在EB8000里面“元件”里面有个“定时资料传输”,从那儿可以实现。但是如果我想直接用plc里面的时钟呢?FP-X有没有内置时钟模块?

这个需要在订货时确认该型号是否带时钟即可,一般都是用PLC时钟

ZL80871533

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:500
  • 历史总积分:541
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2012-11-29 13:39:48
6楼
正常是用PLC内的时钟,PLC自带时钟指令,直接调用即可!

simonwu675

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:11帖 | 794回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2856
  • 注册:2009年11月23日
发表于:2012-11-29 15:03:10
7楼
应该PLC内部有时间寄存器的,直接调用就可以了

工控人生军团-#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2012-11-29 15:22:44
8楼
引用 ZL80871533 的回复内容: 正常是用PLC内的时钟,PLC自带时钟指令,直接调用即可!


说的没错!

谁的流年谁的殇

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:26帖 | 421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1801
  • 注册:2011年4月19日
发表于:2012-11-29 16:56:17
9楼
引用 simonwu675 的回复内容:应该PLC内部有时间寄存器的,直接调用就可以了



就是啊。

czjdlwb

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:26帖 | 559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2789
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2012-11-30 10:25:02
10楼
如果PLC里有电池那就直接调用,如果是电容的那时间只能保持7天左右它就自动复原了,你要保持长时间都需要正确时间,就要把触摸屏的时间写进去,你看看你用的触摸摸有没有现成的地址,像我用过显控的屏就有。我们自己的屏是需要通过脚本把时间写到PLC里去,主要是看你用的什么屏了,

czjdlwb

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:26帖 | 559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2789
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2012-11-30 10:26:42
11楼
一般需要长时间正确是做程序密码保护用的,

你是我的菜

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:983
  • 注册:2012年8月07日
发表于:2012-12-05 12:34:55
12楼
谢谢大家的回复,我现在已经明白该怎么做了。屏用的是威纶通的,我最后还是把屏里面的时间利用“定时资料传输”传到plc里面去用的,帮助里面的那个例子似乎不包括FP-X系列。总之,谢谢大家。

wang_039

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:44帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2010年12月24日
发表于:2016-03-02 09:16:18
13楼

回复内容:

对:czjdlwb 如果PLC里有电池那就直接调用,如果是电容的那时间只能保持7天左右它就自动复原了,你要保持长时间都需要正确时间,就要把触摸屏的时间写进去,你看看你用的触摸摸有没有现成的地址,像我用过显控的屏就有。我们自己的屏是需要通过脚本把时间写到PLC里去,主要是看你用的什么屏了,     内容的回复:

是的是的.是的是的.是的是的.是的是的.

MENGCHA

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:91帖 | 703回
  • 年度积分:412
  • 历史总积分:933
  • 注册:2003年9月08日
发表于:2016-03-12 16:07:47
14楼

多看看说明书啊,朋友

Vivianxu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2016年8月27日
发表于:2016-08-28 17:06:35
15楼

这个问题我也搞不明白,具体程序怎么写啊?请高手指点,谢谢啦

深圳科迈威

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2016年4月10日
发表于:2019-01-18 15:25:06
16楼

最后还是把屏里面的时间利用“定时资料传输”传到plc里面去用的

候鸟ike

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 452回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2019年3月07日
发表于:2019-05-24 21:42:14
17楼


呀!看看……谢谢楼主分享


大的萨达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2016年5月05日
发表于:2019-06-12 16:56:45
18楼


学习了!!!!

chenmidea

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年1月25日
发表于:2019-08-14 16:14:52
19楼

松下PLC主机是不带时钟功能的,这点松下抠门了,还得买个模块AFPX-MRTC和电池装上去

chenmidea

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年1月25日
发表于:2019-08-15 10:33:27
20楼

用触发式资料传输,将需要的年月日等传输到指定的PLC寄存器,不要指定BCD码的


热门招聘
相关主题

官方公众号