求助控制Q1.0通断是不小于5min的程序,使用西门子S7-200 点击:272 | 回复:4



xiyangzsy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2011年5月05日
发表于:2012-11-12 21:40:30
楼主
求助控制Q1.0通断时间不小于5min的程序,使用西门子S7-200。谢谢大家的帮忙啊。



阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-11-13 08:19:45
1楼
   没有看明白是什么意思,什么 通断 时间小于 5分钟程序 ??  设备运行程序是你自己依设备写的呀??? 还有就是 PLC  Q点输出是论 NS 的,不讲 M 的说!~

天意飘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2012年12月26日
发表于:2013-01-20 18:22:12
2楼

用累加器把时间累加起来

 

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-01-21 10:16:41
3楼
通断延时能满足你的要求吧?

xiyangzsy

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2011年5月05日
发表于:2013-01-22 08:43:29
4楼

我用定时器加RS触发器做出来了,谢谢大家的帮助