三菱FX系列PLC错误指令一览表及解决办法 点击:1253 | 回复:2



三菱变频PLC

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2012年11月08日
发表于:2012-11-12 10:41:45
楼主

介绍FX系列三菱PLC常见错误指令以及解决办法。
FX系列三菱PLC错误一览(61-65)
错误编号(D806*):0000
错误讯息:NO ERROR--无异常错误发生
异常内容及原因:无异常发生
对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

深圳市聚川自动化设备是一家致力于工控自动化产品的推广、应用和销售及工业自动化工程设计的高新科技企业,业务范围包括:工控产品销售、产品选型、系统安装调试、控制柜设计、节能改造项目、工控产品维修。公司以专业的技术支持,优惠的价格,优质的产品,快捷细致的售前、售中、售后全方位的市场服务,致力于成为一个服务全国市场的工业自动化系统、节能改造项目的优秀服务商。

深圳市聚川自动化公司地址:深圳市宝安区六区宝河大厦A2101  

电话:0755-29644933     13510471330    传真:0755-29644944 

何光(先生)     E-mail:  hg630713563@qq.com     邮编:518101 

网址 www.juchuan88.com    QQ  630713563


错误编号(D8061) :6101
错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)
异常内容:PLC停止运转
异常内容及原因:RAM错误
对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误编号(D8061) :6102
错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)
异常内容:PLC停止运转
异常原因:回路错误
对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误编号(D8061):6103
错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)
异常内容:PLC停止运转
异常内容及原因:I/O Bus 错误,必须先驱动M8069=ON才有效
对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误编号(D8061):6104
错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)
异常内容:PLC停止运转
异常原因:I/O扩充机座24V异常,必须先驱动M8069=ON才有效
对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误编号(D8061):6105
错误讯息:PLC HARDWARE ERROR (PLC硬体故障)
异常内容:
PLC停止运转
异常原因:看门狗计时器异常
对策:请检查主机与I/O扩充机座/模组间连接线连接是否正常

错误编号(D8062):6201
错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)
错误内容:Parityfr<x>ame Error
对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误编号(D8062):6202
错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)
错误内容:通信字句异常
对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误编号(D8062):6203
错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)
错误内容:通信资料总合检查不一致
对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误编号(D8062):6204
错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)
错误内容:通信字串异常www.plcs.cn
对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误编号(D8062):6205
错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)
错误内容:通信指令异常
对策:请检查主机与20P或PC间连接是否正常

错误编号(D8063):6301
错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)
错误内容:Parityfr<x>ame Error
对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6302
错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)
错误内容:通信字句异常
对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6303
错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)
错误内容:通信资料总合检查不一致
对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

三菱FX系列PLC错误编号(D8063):6304
错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)
错误内容:通信字串异常
对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6305
错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)
错误内容:通信指令异常
对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6306
错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)
错误内容:超过监视时间
对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063) :6312
错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)
错误内容:并列运转字句异常
对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6313
错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)
错误内容:并列运转总合检查不一致
对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8063):6314
错误讯息:PARALLEL LINK ERROR (并列运转通信异常)
错误内容:并列运转字串异常
对策:两台PLC的电源是否开着, 主机与并列运转模组间的连接线是否正确连接着。

错误编号(D8064):6401
错误讯息:PARAMETER ERROR (参数错误)
错误内容:程式总合检查不一致
对策:将PLC拨至STOP的状态, 检查参数设定是否正确。

错误编号(D8064):6402
错误讯息:PARAMETER ERROR (参数错误)
错误内容:记忆容量设定不正确
对策:将PLC拨至STOP的状态, 检查参数设定是否正确。

错误编号(D8064):6403
错误讯息:PARAMETER ERROR (参数错误)
错误内容:停电保持区域设定不正确
对策:将PLC拨至STOP的状态, 检查参数设定是否正确。

错误编号(D8064):6404
错误讯息:PARAMETER ERROR (参数错误)
错误内容:注解区域设定不正确
对策:将PLC拨至STOP的状态, 检查参数设定是否正确。

错误编号(D8064):6405
错误讯息:PARAMETER ERROR (参数错误)
错误内容:档桉暂存器区域设定不正确
对策:将PLC拨至STOP的状态, 检查参数设定是否正确。

错误编号(D8064):6409
错误讯息:PARAMETER ERROR (参数错误)
错误内容:其他的设定不正确
对策:将PLC拨至STOP的状态, 检查参数设定是否正确。

错误编号(D8065):6501
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:指令与运算元的组合不正确
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6502
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:设定值前并无OUT T,OUT C指令
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6503
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:OUT T,OUT C后无设定值、应用指令的运算元个数不足
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6504
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:P的号码重覆使用、中断插入输入端号码与高速计数输入端号码重覆使用
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6505
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:所指定的元件超过范围
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6506
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:使用未定义的指令
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6507
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:P号码错误
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6508
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:I号码错误
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6509
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:其他
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

三菱FX系列PLC错误编号(D8065):6510
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容:MC/MCR的N号码使用不当
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。

错误编号(D8065):6511
错误讯息:SYNTAX ERROR (PLC停止运转,文法错误)
错误内容中断插入输入端号码与高速计数输入端号码重覆使用
对策:请检查程式中每一个指令的使用方法是否正确。




qsjdl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2012-11-21 09:00:42
1楼
谢谢楼主的共享,支持。

cgsqh88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2012-11-22 16:06:16
2楼

圳市圣启自动化设备有限公司主营以下产品:
PLC|触摸屏|变频器|伺服电机|三菱电机
请致电:15815567873(郭生)QQ:1079959408
网址:http://www.sqcg.cn 
本公司库存足,货期短,全新原装品质有保障,价格有绝对的优势!免费提供三菱各类说明书,及编程软件。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师