1、我们经常看到有三极开关,没有见过4极开关;
2、这些年来,我发现有了4极断路器;
3、零线进开关的规矩被打破,是技术进步,还是技术倒退?
1、零线为什么不进开关?
2、因为零线是保证三相四线制供电输出相电压的前提;
3、一旦零线断线,断开的零线将带电,零线变火线,所有相关的单相设备将面临烧毁的严重为关头;
4、所以规定,零线不进开关,只有三极开关,没有四极开关;
1、零线有电,会妨碍检修安全,所以要断开零线吗?
2、零线带电,是一种故障,不是正常运行的原因;
3、为防止零线带电,妨碍维修安全,应该在检修时,将火线、零线一并短路接地,然后检修和维护;
1、 因为零线有电,影响维修安全,将零线用开关断开,就安全了吗?
2、大家都知道,在线路维修时,我们拉掉开关后,还要求对三相短路接地后,才允许进入维修;
3、也就是说,用开关断开的火线,也认为是不安全的,也会因为有人误合闸导致线路重新带电的可能;
4、火线用开关断开后,不安全,零线用开关断开一样不安全;
1、所以四极开关是没有任何理由的;
2、正常用电时,四极开关存在零线接触不良的安全隐患;
3、生产四极开关的企业要为他的四极开关造成的零线安全事故买单!
引用 阿水--王者之师 的回复内容:对这个问题我也很好奇,刘老上次不是回答了我的四极漏电保护开关只接三根线的问题吧,不接零线是按实验按键是不会动作的 !
漏电开关或断路器,需要工作零线N通过开关时,可以用没有触点的零线N的三极四线开关:3P+N;
1、四极开关的另一个问题是发生在倒闸操作过程中;
2、四极开关接通瞬间,必须保证零线先接通,火线后接通;
3、如果零线后接通,这样在零线接通以前,就等于零线断线一样烧单相设备;
4、四极开关断开瞬间,必须保证零线后断开,火线先断开;
5、如果零线先断开,这样在零线先断开瞬间,就等于零线断线一样烧单相设备;
6、有的四极断路器,说明书上指出,断开时,先断火线后断零线;接通时,先接通零线,后接通火线;
7、这种保证可以避免操作过程中的危险,但是这种保证可靠吗?