为什么说“四极断路器”是个错误的产品? 点击:517 | 回复:3



王者-曹建军

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:813帖 | 2407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16025
  • 注册:2011年12月25日
发表于:2012-11-02 18:26:43
楼主

1、我们经常看到有三极开关,没有见过4极开关;

2、这些年来,我发现有了4极断路器;

3、零线进开关的规矩被打破,是技术进步,还是技术倒退?

 

1、零线为什么不进开关?

2、因为零线是保证三相四线制供电输出相电压的前提;

3、一旦零线断线,断开的零线将带电,零线变火线,所有相关的单相设备将面临烧毁的严重为关头;

4、所以规定,零线不进开关,只有三极开关,没有四极开关;

 

1、零线有电,会妨碍检修安全,所以要断开零线吗?

2、零线带电,是一种故障,不是正常运行的原因;

3、为防止零线带电,妨碍维修安全,应该在检修时,将火线、零线一并短路接地,然后检修和维护;

 

1、 因为零线有电,影响维修安全,将零线用开关断开,就安全了吗?

2、大家都知道,在线路维修时,我们拉掉开关后,还要求对三相短路接地后,才允许进入维修;

3、也就是说,用开关断开的火线,也认为是不安全的,也会因为有人误合闸导致线路重新带电的可能;

4、火线用开关断开后,不安全,零线用开关断开一样不安全;

 

1、所以四极开关是没有任何理由的;

2、正常用电时,四极开关存在零线接触不良的安全隐患;

3、生产四极开关的企业要为他的四极开关造成的零线安全事故买单!

 

引用 阿水--王者之师 的回复内容:对这个问题我也很好奇,刘老上次不是回答了我的四极漏电保护开关只接三根线的问题吧,不接零线是按实验按键是不会动作的 !


漏电开关或断路器,需要工作零线N通过开关时,可以用没有触点的零线N的三极四线开关:3P+N;

 

1、四极开关的另一个问题是发生在倒闸操作过程中;

2、四极开关接通瞬间,必须保证零线先接通,火线后接通;

3、如果零线后接通,这样在零线接通以前,就等于零线断线一样烧单相设备;

4、四极开关断开瞬间,必须保证零线后断开,火线先断开;

5、如果零线先断开,这样在零线先断开瞬间,就等于零线断线一样烧单相设备;

6、有的四极断路器,说明书上指出,断开时,先断火线后断零线;接通时,先接通零线,后接通火线;

7、这种保证可以避免操作过程中的危险,但是这种保证可靠吗?

 




江湖混混-余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3350帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2012-11-02 22:16:25
1楼

此帖论证性很强   建议授精

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-11-02 22:27:19
2楼
    对呀,,这是我上次提到的问题,都忘记了,后折过一个四极漏电开关,零线过开关但不过那几个绕的圈那里,好像只是单独的关断一样 !

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4742帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-11-02 22:38:36
3楼
可惜没法在电工论坛里       