1设备描述
l 开关柜构成:
开关柜为可选件。可以不采用开关柜,高压输入和输出线通过变压器柜中的接线端子进行连接。如果采用开关柜时,也可选择手动旁路或自动旁路方式,相应地,开关柜的构成也不相同。
手动旁路方式的开关柜主要由高压真空接触器、隔离刀闸、 电压互感器等构成,它的主要作用是在高压变频器检修时,为高压电机从电网直接提供高压电源,不影响用户的使用。在使用时可进行变频运行和工频运行的切换。电压互感器可对输入的高电压进行检测,判断输入、输出电压的质量和是否出现故障,为进行高性能的控制提供依据。
图4 手动方式的开关柜
自动方式时的开关柜主要包括真空接触器等设备,可以不需要人工操作,通过控制柜的可编程序控制器(PLC)自动进行控制,并在系统出现故障时,把变频器输出到电机的三相输出自动切除并切换到电网直接供电,不会导致系统停机。
图5 自动方式的开关柜
楼主最近还看过
l 变压器柜构成:
变压器柜内主要为高压隔离移相变压器。以6 kV高压变频调速系统为例,当采用1700V级的IGBT时,功率柜中每相由6个功率单元组成。这些单元皆由隔离移相变压器二次侧供电,且二次侧依次相差一个相位差,可实现多重化串联整流。在移相变压器的一次侧中,各折算的二次侧电流叠加后,其电流波形非常逼近正弦波,因此对电网的谐波干扰非常小,完全满足国际、国内包括IEEE.519-1992和GB/T14549-93在内各种标准的要求。同时,也改善了系统的功率因数。
变压器柜中同时包括温度监测控制器的测温点(其温控器安装在控制柜内),它实时循环监测各相绕组的温度,当温度高于预定设置值时,会启动变压器柜下部的6个冷却风扇。同时,变压器温度监测控制器会及时在变压器故障时,把信息立即反馈给控制柜,保证了变压器的可靠运行。
l 功率柜构成:
功率柜是变频器功率主电路核心的部分,它由多个完全相同的功率单元组成,各功率单元的输出电压串联叠加后组成输出到电机的三相电压。功率单元中的主功率器件为IGBT,所采用的IGBT耐压为1700V级的IGBT。
以6kV的高压变频器调速系统为例,当采用1700V的IGBT时,每相中包含5个或6个功率单元,而每个功率单元的输出电压为交流693V,则相电压为6×693,即3464V,相应的,其线电压为6kV。
若所设计的装置为10kV变频调速系统,采用的器件也是1700V级的IGBT,则每相中包含8个或9个功率单元。
通过采用了具有自主知识产权的优化PWM(脉冲宽度调制)控制技术,使得输出到电机的电压波形非常接近正弦波,谐波含量小,dv/dt小,无须额外增加滤波器,可以直接输出到普通异步电动机,且对变频器到电机的电缆长度没有要求。
功率单元和控制柜之间通过高速可靠的光纤进行通信,可有效避免电磁干扰,提高系统的可靠性。
l 控制柜构成:
控制柜是整个高压变频调速系统的核心,它根据用户在本地或远程的操作和设置,并采集系统中电压、电流模拟量,及各开关量,进行逻辑处理和计算后,决定并控制各功率单元的动作,进一步驱动电机,满足输出要求。
控制柜中包括不间断电源UPS、断路器、可编程逻辑控制器PLC、DSP 控制板、IO板、光纤板、液晶操作人机界面及控制按钮、开关等。其中,所有的计算在 DSP 控制板中进行。控制核心为专业设计的双DSP(数字信号处理器),并辅之以FPGA(现场可编程门阵列)和CPLD(复杂可编程逻辑器件),它们的采用不但可进行高速运算,实现复杂的控制功能,而且还大大简化了控制电路的设计,提高了控制系统的可靠性。
2.3结构和材质
高压变频器串联H桥高压变频调速系统组成部分包括变压器柜、功率柜、控制柜及开关柜(可选),如图1所示。
图1 FRHV串联H桥高压变频调速系统典型组成部分
图1中主要示意系统的组成部分,具体到各系列产品的实际安装方式,可能有所区别。尤其是针对800kW以下的系列产品,采用了优化设计方案,不但保证了整个系统的可靠性,而且更加紧凑,降低了对用户的安装空间的要求。(功率柜的数量随装置的具体的容量而不同)
图2是串联H桥式高压变频调速系统功率电路原理图,以输出6kV,每相5或6个单元为例。(而对于10kV,每相8或9个单元)。图中6 kV电网电压直接给移相变压器供电,移相变压器二次侧有15或18个独立的三相低压绕组。每一个三相低压绕组给一个低压单相变频器(称为H桥,或功率单元)供电,其电路图如图3所示。在图2给出的例子中,输出到电机的三相中,每一相由5个功率单元串联,三相共15个功率单元,即可输出三相对称,电压、频率都可调的变压、变频电源。最高输出电压为6 kV,频率50Hz,可直接驱动6 kV的三相异步电动机。如果需要输出10kV电压,可增加每一相功率单元的串联个数或者增加每个H桥单元的输出电压。
图2 串联H桥高压变频调速系统功率电路(5串/相)原理图
图3 H桥单个功率单元内部电路原理图
为了保证系统的可靠性和使用寿命,主要元器件均采用国际知名厂家产品,主要元器件清单见表1。
表1:主要元器件清单
序号 | 名称 | 品牌 |
1 | IGBT | 日本富士 |
2 | 整流管 | 德国西门康或日本三社 |
3 | 电解电容 | 德国优派克 |
4 | 驱动片 | 日本三菱公司 |
5 | 风机 | 德国 |
6 | 吸收电容 | 美国CDE |
7 | 输出电流传感器 | 德国莱姆 |
8 | 光纤及接口 | 美国安捷伦 |
9 | 光耦 | 日本东芝 |
10 | 移相变压器 | 北京新华都 |
变频器安装
变频器采用底部进出线方式,从正面看,高压进线孔位于变压器柜后部居中的位置,高压出线及二次进出线电缆孔位于单元柜后部居左的位置。变频器应安装在电缆沟上,见下图。
变频器安装在10#槽钢焊接的底座上,通过点焊方式将其固定在安装槽钢上,槽钢需可靠接地,接地电阻不得大于4Ω。
变频器在正面操作,二次接线室在正面。为了保证操作、维护的方便性和通风散热效果,变频器正面距墙距离不小于
室内冷却方式:若采用空调制冷,则空调容量不小于平均负载功率×1.6%为空调的匹数;若采用排风方式,则每个风机排风量不小于
2.4技术水平要求和技术性能
输 入 | 主回路电压/频率 | 3相3 kV 、6kV、10kV,45~55Hz |
控制回路 | 3相380V,50Hz/60Hz | |
变动容许值 | 电压:±15%(输入移相变压器有±5%的抽头);电压失衡率:<3%,频率:±5% | |
输入功率因数 | > 0.95 (>20%额定负载) | |
输 出 | 适用电机(kW) | 200~2000 |
额定容量(kVA) | 250~2500 | |
额定电压(3相) | 3kV、6kV、10kV | |
电流过载能力 | 120% 额定负载1分钟;130%,30秒;150%,立即保护 | |
输出频率 | 0.2~120Hz | |
运 行 控 制 特 性 | 变频器效率 | > 0.97 (额定负载时) |
控制方法 | 高性能转差自动补偿的VVVF控制,简易矢量控制 | |
最高频率 | 50~120Hz | |
基本频率 | 20~60Hz | |
起动频率 | 1~20Hz | |
频率分辨率 | 模拟设定:0.1%;数字设定:0.01Hz | |
频率精度 | 模拟设定:±0.5%最高频率;数字设定:±0.1%最高频率 | |
加减速时间 | 0.5~3600s | |
电压频率特性 | 基频以下恒V/F,基频以上恒功率 | |
频率设定 | 数字面板操作,模拟设定:0~10V,0~20mA,上位机通讯设定 | |
结构 | 防护等级 | IP20 |
整体结构 | 多柜式 | |
冷却方式 | 顶部风扇强制风冷 | |
输 出 信 号 | 继电器输出 | 250VAC/ |
开路集电极输出 | 24VDC,最大100mA,输出阻抗30~35Ω | |
模拟表校准 | 50.0~200.0%(最小单位:0.1%) | |
模拟表输出 | 4~20mA/0~10V | |
保护 | 变频器输入过压、欠压保护,变频器过载保护,电机过流保护,系统接地故障保护,系统过电流保护,输入变压器过热保护,变压器缺相保护,控制电源过压、欠压保护,控制电源故障保护,功率单元直流过压、欠压保护,功率单元通讯失败保护,功率单元过热保护,功率单元旁路失败保护等等。 | |
使用环境 | 工作温度: 储存温度: -40℃~ + 相对湿度: 5% ~ 90%(无凝露) 海拔高度: < | |
安全规范 | 高压变频器可靠接地,可能触及的金属部件与外壳接地点处的电阻不大于0.1Ω,能够承受按相应开关算出的短路电流冲击(40KA以上),接地点有明显的接地标志。高压变频器柜内装屏蔽罩等防止电击的保护设施。 |
串联式的高压变频器 现在到处都是呀。
我听高人有说:最早 这种类型的在国内的 天水传动研究所 也有研究出来过,只是推广的失败,当时美国(现在是西门子的了)的罗宾康 就是这样的变频器在国内得到了广泛的推广。
处于技术保密协议的规定,同时期的雷同产品都销售的不好。而罗宾康 就这样铺天盖地了。
如今技术解禁了,就很多产家了。如 提麦克, 施耐德, 森蓝,利得华福(据说卖给schneider了)==。
这类的变频器 延续了 美国货的风格 占地面积大,器件都是低压器件,维修成本低,每个cell都是小变频器,如加入相应的选件 可以在运行的时候bypass掉 突然出现故障的cell,不影响正常运行。
它的核心是 移相变压器,结构复杂,但目前国内很多变压器厂家都能生产了。
不足:这类变频器 目前采用的控制技术 应该还是在 工控机的控制级别,所以在动态响应高的场合,如船舶驱动,提升,挤出挤等用的就不是很多(仅我接触过的啊) 。
但在要求比较粗旷的场合,如 风机,水泵,煤矿的皮带运输等都有很好的用武之地,特别是水泵,风机,可以当作软起动器一样,接入/接出 数台电机(当然该功能很多变频器也有的)。
还有最重要的一点(西门子完美无谐波变频器----原罗宾康)标称是完美无谐波的哦,驱动距离可达10km(具体数据还要看看手册,我只是影像,记不清了)都没有多大谐波。呵呵,有兴趣的可以访问西门子官方网站!
向LZ的这种bypass的应用 在同步机中应该合适点,要是在风机、泵类的条件下,节能的优势就不怎么样了。
个人愚见,高手多多包含!!