Keyence PLC :型号KV-24DT,附加两个模块,和触摸屏连接的!
把旧的程序传到新的同样的PLC中,为什么机器不能运行。
把旧的基本模块放到新制作的控制箱中,机器也可以运行!
求帮助!!!!!!
银光人生—华
回复内容:对:银光人生—华关于应该是设置有问题的; 内容的回复:
今天又找到了那一段程序,但找不到 那个响应 那个操作步骤的继电器或数据寄存器等!!!
那个机器是电检机,检测连接线的导通、耐电压、绝缘抵抗!
求帮助、技术支持!!!!!!!
LN368
监控程序看啊
现在电子城里很多KV的PLC,不知怎么回事,比直销的便宜一半多。
问题解决了,接线是对的,程序复制的也是对的,
关键是PLC不是同一批次的,所以与原先的限流电阻不符。
换了小一点的限流电阻就OK了!