一个S7-200PLC可以接1-3个PPI扩展模块,当然接4-7个也许是可行的,但我们没做过测试,而且也不建议接如此多个!!!
使用时软硬件无需做任何改动,即插即用!
PPI扩展模块的PPI口地址是2 (是固定不变的)
PPI扩展模块的PPI口的协议是与S7-200PLC出厂缺省设置一样,都是PPI从站模式(即点到点接口协议)。
可以连接西门子smart700/1000触摸屏,也可以连接西门子USB-PPI/RS232-PPI编程电缆进行在线编程(上传/下载)或实时监控
PPI扩展模块的PPI口的波特率为187.5K 19200 9600。
注:该设置是由模块下边的端子短接来完成的。
(1)、如果不短接(即不做任何设置) 波特率为187.5K。
(2)、将左下排第二端子与左下排第三端子用导线短接,波特率为9600。
(3)、将左下排第二端子与左下排第四端子用导线短接,波特率为19200。
PPI扩展模块需要外接24V供电:上排右起第2个端子接24V正,上排右起第3个端子接24V地。
LED指示灯:
上排只有一个指示灯(右一),当总线工作时,它就亮起。
下排有四个指示灯:(1)、下排左一,当PPI口有数据通讯时,闪动。
(2)、下排左二,波特率指示灯。
a、当波特率为187.5K时,快速闪动。
b、当波特率为19200时,先快闪两下,再长灭一下,往复循环。
c、波特率为9600时,恒亮,不闪动。
(3)、下排左三,恒亮代表正常工作;不亮或闪动代表模块复位或没有处于工作状态。
(4)、下排左四,闪动代表有总线数据到来。
接线图:
PPI扩展模块:
引用 秦君 的回复内容: 你为什么不选择西门子的EM277呢?
EM277贵,而且是DP的!而且编程EM277不如扩展PPI模块好,老式RS232或者USB编程电缆PPI扩展模块都支持。
还有就是EM277不能接2个触摸屏,而PPI扩展模块可以接2到3个触摸屏。