晚上吃完晚饭了,接到施工方的通知,因高压变频器的厂家人员没有到,希望能前去配合调试下高压变频器,换灯泡的就是命苦,命苦不能怪政府,白天干活,晚上还得干活啊;高压变频器调试倒是没有亲自调试过,不过现场有资料,去现场瞧瞧再说吧,到底是啥问题呢?
到了现场,变频器室门口已经多人围观了,施工方的DCS的、仪表的、电气的技术人员及领导们都在了,询问下到底是咋个情况?现场的人告诉我---面板操作可以启动正常运行,切换到现场也可以启动正常运行,切换到DCS可以启动但是电动机不转;哦,发动脑部搜索功能(咋不用度娘和谷哥呢?他们不是都在陪你们的嬉戏的吗?也没陪你们啊,那估计他们不是在调情就是在干仗,反正没来现场);这个问题嘛这个问题嘛...,搜索到了---给定信号来了没?给定信号通道设定对了没?让DCS给个速度调节信号,然后测试下端子信号到没有,兄弟,万用表拿来一下,mA信号啊,电气安装的说我的万用表测试不了,仪表哥的呢?我的表可以测试,不过被DCS的带到主控室去了;那先看看面板吧,嘿嘿,面板有个I/O信号检测菜单,调出来看看,哦也,发现了,DCS来的信号是接到AI2的,AI2只是4mA,那等于没有信号,DCS的上面查查看,一会消息来了,是上面的组态没做,马上搞定!信号终于来了,空手套白狼啊,没有万用表也可以判断对的,国产变频器的菜单赞一个!既然搞定了,就启动下试试,启动完毕变频器面板的各项显示均正常,但是出了个新问题----DCS上面没有收到反馈的速度和电流信号,哦也,再次调出变频器面板的I/O参数状态,变频器这端是好好的,告诉DCS---是不是极性接错呢?哦,这个真有可能,啊,又猜对了,可惜猜对没有奖的!不过没出发的变频器厂家可是中奖了,深圳飞胡志明的来回机票省了,然后胡志明到这山沟沟的车票省了,吃住行的东东也省了;一切有利于现场试车的活都是必须干的,国家利益大于一切嘛,哥奉献下也值得哈!据说没图没真相,下面放图图!