在使用S7-300的计数器时,有些人会想通过设定一个值,当达到这个值的时候,使触点通断。但是仿真的结果往往是失败的,为什么呢?
绝大多数PLC的加计数器的触点是在当前值等于预置值时动作。但是S7-300的加计数器与众不同,当前值为0时计数器的常开触点断开,当前值非零时闭合。需要用比较指令来比较它的加计数器的当前值和预置值,满足条件时比较器等效的触点闭合。减计数器可以直接使用,从预置值减到0,其常开触点触点断开。
我们也可以使用S7-300的SFB0(IEC加计数器),它和其他PLC的加计数器的性能相同。