       在使用S7-300的计数器时,有些人会想通过设定一个值,当达到这个值的时候,使触点通断。但是仿真的结果往往是失败的,为什么呢?

        绝大多数PLC的加计数器的触点是在当前值等于预置值时动作。但是S7-300的加计数器与众不同,当前值为0时计数器的常开触点断开,当前值非零时闭合。需要用比较指令来比较它的加计数器的当前值和预置值,满足条件时比较器等效的触点闭合。减计数器可以直接使用,从预置值减到0,其常开触点触点断开。

我们也可以使用S7-300的SFB0(IEC加计数器),它和其他PLC的加计数器的性能相同。




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2012-10-10 13:45:09
1楼
早上liaosun才发布在中华工控网上,现在居然一字不差的出现在这里……连个转都没有,虽然你也可能是liaosun的化名,但是看你发的那么多帖liaosun也没那么多空赚积分吧。