一个项目使用GE RX3I的CPU,使用PBM300 profibus模块与施耐德ATV61变频器通讯,现在使用西门子的连接器,上电以后变频器2.1灯快闪,PBM200的模块NETWORK灯亮红色。
DP连接GE的智能IO从站正常,变频器都连接不上,单独连接一台变频器也不可以(连接器终端电阻都为ON)。
变频器GSD文件硬件版本为V1.0,软件版本为V1.1,使用西门子连接器是否有关系。
1813203053@qq.com
巴别塔1
王者之师-陌上尘
问题同事已经解决,ATV61的gsd文件问题,换成ATV71的GSD文件通讯就OK了,原因不详