1.基于MPI网络的全局数据通信
      使用集成的MPI接口,不需增加通信用的硬件,只需组态,就可以实现周期性的数据交换。传输的数据量较少,广播方式,可靠性较低。
2.基于MPI网络的S7基本通信
    每个数据包最多76字节,不需要组态连接,调用SFC X_SEND、X_RCV、X_GET与X_PUT实现通信,可用SFC断开连接。
3.S7通信
    是专为S7和C7优化设计的通信协议,提供简明、强有力的通信服务。可用于MPI、DP和以太网,最多可传送64K数据。S7-300集成的通信接口在通信中只能作服务器,S7-400集成的DP接口和CP 443-5在单向S7通信中既可以作服务器,也可以作客户机。它们之间还可以进行双向S7通信。S7通信需要组态和编程。
4.DP主从通信
      一台CPU作DP从站,需要组态双方用于通信的存储区,可能需要调用SFC14、SFC15来实现一致性数据传输。
5.S5兼容的通信
    需要组态连接和调用AG_RECV、AG_SEND,最多240字节。
    1)基于DP的FDL通信,需要使用通信处理器。
    2)工业以太网中的ISO、ISO-on-TCP、TCP、UDP连接。
    FDL和UDP可以采用多种通信方式。

6. 串行通信
    双方需要使用串行通信处理器,通信速度低,极少使用。




纵横军团总司令-宝马760LI

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:146帖 | 4421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25033
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2012-09-29 14:19:07
1楼

以后再整几个图片,这样新人看的更直接。继续努力。

lcl545467411

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:62帖 | 478回
  • 年度积分:197
  • 历史总积分:34719
  • 注册:2011年9月24日
发表于:2012-10-01 15:33:41
2楼
DP主从通信用的更多的。