ABB变频器有时候报接地故障;有时正常;

通常运行一断时间后;停止运行后;接地故障出现的频率高;

如果停止一断时间后;报警就不怎么出现了;

不知道什么原因???




bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2012-09-08 19:21:39
1楼

没有接负载的时候;上电后;不地出现接地故障;如果接上电机线;运行一断一时间后;出现频率就高;冷一断时间后就变成正常了;

 

看报警信息后;其报警号是16,报警电流,频率,输出转矩,输出转速都为0;只有故障时输出电压为597.6V;不知道正常吗?

为什么报警时输出电压这么大;我还没有启动电机呢;

这些报警只是在给变频器供电时出现的!

bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2012-09-08 22:05:34
2楼

再顶一下啊!!

目前还没有找到原因!!!

但先怀疑是线的问题!!!

plc2bpq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 57回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:406
  • 注册:2009年3月06日
发表于:2012-09-10 08:58:03
3楼
接地故障三相电流不平衡,如果外部设备电机、和电缆没问题;看一下变频器电流互感器和主板有无问题

imgg

  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2012-09-10 09:03:55
4楼
记得有个参数是管这个问题的,你查查手册。              

wj931318

  • 精华:24帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 562回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:1133
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2012-09-16 20:47:55
5楼

那搞不得的 我碰到过有人改参数去掉接地故障了 结果没多久炸机了

还是找原因 代换电机试下 确定是变频器的问题 再修变频器

 

刘氏小阿伟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2017年1月10日
发表于:2017-01-10 16:25:52
6楼

我现在也遇到您这种情况了,而且还是两台变频同时出现这样的问题

ff130224

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 61回
  • 年度积分:202
  • 历史总积分:2281
  • 注册:2008年12月16日
发表于:2017-02-10 10:05:19
7楼

1,电机电缆是否有问题,屏蔽电缆注意屏蔽层铜丝有没有接触到相线,电机好检测,电缆有时易出故障(比如某处破损震动大后有时对地有时不对)

2,变频器受潮也容易出此问题