绝缘电压1140V和660V的交流接触器有什么不同,能互用吗 点击:695 | 回复:2



自见本性

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:483
  • 注册:2006年10月29日
发表于:2012-09-07 10:17:36
楼主

供货商送来一台贴标为CJ20-630/11的接触器,和之前收到的没什么差别,我就怀疑是不是普通接触器给换了个标拿过来了,打开灭弧罩,什么都是一样的,难道是触点材质有差别?




大白于天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2002年6月19日
发表于:2012-09-10 21:02:16
1楼

没明白你要表达什么呀,消防巡检柜www.xfxj789.com/

laozhou961023

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2010年7月10日
发表于:2012-10-19 17:37:25
2楼
差别是:1耐压等级不同2线圈控制电压不一样3主触头的材质不一样