PLC与触摸屏通信干扰处理 点击:1058 | 回复:2



零下二度

    
  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2012-08-22 19:28:06
楼主
 所在单位的一套设备的PLC为S7-400,一台TP 270触摸屏放置在操作台上,通过DP网络传送信息。PLC与触摸屏经常无法建立连接,有时候通讯的自动建立与断开的转换频率极快,一会儿连接,一会儿断开。系统内还有一台直流驱动装置590+,数台Emerson变频器,其余为常规电器,数据地和保护地已分开。
        PLC到TP 270的直线距离大约20米,通讯线放电缆槽沟内,通讯电缆是西门子的专用电缆,屏蔽层接数据地线。但这根电缆与多根大电流的电缆平行放置,长度大约有35米,PLC柜紧挨着直流传动柜,直流传动柜旁边是低压柜,内有液压站电机、低压电器和变频器。
     检查记录:
        将触摸屏暂时放PLC旁边,更换位置后通信没有任何问题,说明肯定是通信线引入的干扰。
        他临时拉了一根架空电缆来代替原来电缆沟内的通信电缆,也没有问题。
        用示波器查看触摸屏放在PLC旁边和放在原位置时通信线上干扰信号的波形,可以看到明显的区别。
       
       为了消除通信线引入的干扰,采用以下措施:
        1)动力电缆(特别是变频器输出电缆)和通信电缆分开布线,最小间隔20cm。
           2)在变频器电源输入端安装进线电抗器,用于抑制变频器的整流部分产生的低频干扰、限制电流变化率、减少变频器对电网的干扰。
          3)在变频器电源输入端安装无线电干扰抑制滤波器(EMC滤波器),以抑制高频干扰及噪声。
          4)变频电机应采用屏蔽电缆,电缆屏蔽层必须连接到变频器外壳和电机外壳上(接地)。



Like_MCU

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1666
  • 注册:2012年8月11日
发表于:2012-08-22 20:03:56
1楼

"通讯电缆是西门子的专用电缆,屏蔽层接数据地线。"

这种屏蔽接法好像有些问题,应该是屏蔽层两端接机壳。

 

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-08-22 20:45:46
2楼
     不错,案例分析,我厂的 TP 270 到 S7 318 通讯时都在一个大线槽里没有问题 ! 当是大线槽内一分二的,动力线分一边