60个串口设备,转成PROFIBUS上PLC,行吗 点击:429 | 回复:6



LN368

    
  • 精华:0帖
  • 求助:40帖
  • 帖子:306帖 | 1715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2012-08-22 12:10:55
楼主

我有60个串口设备,因为可能超过15米,所以先在设备处转成485,再在主控柜,加个PROFIBUS转485.主站选个好点的PLC(用300还是400?)。最后显示数据上WINCC。还有30路模拟量采集。

采用这种方式行不,好用不,还有没有好的方案?




余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3350帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2012-08-22 13:04:22
1楼

可以   但是教为复杂      

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2012-08-22 14:25:28
2楼

建议分组,比如把60个分成6组以上,比如使用224xp,带2个串口,这样3个CPU就够了,至于是不是用DP,那需要224xp扩展EM277模块

LN368

  • 精华:0帖
  • 求助:40帖
  • 帖子:306帖 | 1715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2012-08-22 15:04:03
3楼

2楼你好,我60个设备分为两种,一种是串口监控仪表,一种是Q02CPU,因为一些原因他程序中不允许再加别的程序。你说用224XP,是 不 是一个串口组网,一个上WINCC?那每个PLC采用什么通讯网络?上WINCC不是还得采用OPC?

我这个要实施起来要最简单最好,成本可以稍微放在次要位置。

LN368

  • 精华:0帖
  • 求助:40帖
  • 帖子:306帖 | 1715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2012-08-22 15:08:36
4楼

但是通讯速度也很重要,监控仪表有几个数据是700MS会更新一次。触发数据得从Q02中取。当然Q02还有其它数据。

我以前试过PROFIBUS总线300做主站,好像用占用I/O资源,会不会分站太多,地址不够分配?

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-08-22 21:05:57
5楼
   S7- 224XP ???                                        

yikongdakeji

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年7月20日
发表于:2012-09-07 16:33:10
6楼

深圳易控达科技(www.yikongda.com

PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器

YFP1/YFP2系列

概述:

YFP系列产品是易控达科技专门为PROFIBUS DP/FMS现场总线信号隔离和远距离数据通讯而设计的工业级光纤通讯中继产品。具有总线段光电隔离,信号再生,延长传输距离,增加节点数等功能。

该系列产品采用易控达独创的专有技术,数据全透明传输,自动切换数据方向,无须任何设置。YFP1系列支持一路电缆数据接口,一路光纤数据接口,适用于点对点通讯结构;YFP2系列支持一路电缆数据接口,两路光纤数据接口,适用于链型(可级联传输更远距离)、星型拓扑结构。YFP1YFP2可混合组网为更复杂的网络拓扑结构。本系列产品解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了电缆传输距离受限的问题。

特点:

?         采用先进的通信编码及时钟恢复实现,确保信号完整性

?         支持速率0~12M,符合EN50170标准定义,具有自动侦测速率功能

?         数据透明传输,极低的纳秒级信号延时

?         独创的总线端口状态适时监测、光纤链路状态适时监测、继电器自动报警功能

?         支持点对对点、链型、星型等拓扑结构

?         8LED状态指示灯,全方位显示总线和光纤运行状态

?         独立双电源冗余,DC10-36V宽电源供电,DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能

?         电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能

?         超强防磁场、防辐射及抗干扰功能

?         铝制加强机壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式