s7300的plc以前和西门子的触屏连接,现想换成台达触屏 点击:341 | 回复:2



云中龙

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2003年12月21日
发表于:2012-07-25 09:15:39
楼主

s7300的plc以前和西门子的触屏连接,现想换成台达触屏,原程序有时间设定地址为    DB10DBW2     在台达屏中如何输入?




台达人机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 196回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:721
  • 注册:2003年11月12日
发表于:2012-07-27 14:00:57
1楼

元件种类:DB,地址:10.DBW2

无锡北辰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:822
  • 注册:2007年8月08日
发表于:2012-08-02 14:36:17
2楼
选西门子MPI/PROFIBUS转以太网模块BCNet-S7MPI,通过以太网口连多台台达触摸屏。