西门子MM440变频器工作几个小时后F0003报警 点击:121 | 回复:0



零下二度

    
  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2012-07-24 23:02:17
楼主
 F0003是欠电压故障,造成这种故障的原因主要有以下几种——


1、供电电源的电压是否不稳定,存在较大波动、短时掉电或者瞬时的电压降低;


2、供电电源的容量是否不够,与变频器功率相比,容量显得比较紧张(这个可能性一般比较大);


3、减缓变频器的动态响应,增大斜坡上升时间参数 P1120的值;


4、使能动态缓冲功能,设置参数 P1240=2;


5、检查MM430变频器的整流环节,看看整流单元是否工作正常。整流单元不能正常工作的话,报这个故障是很普遍的;


6、检查直流母线的电容,看电容是否存在老化等异常现象。如果直流母线电容有问题的话,就会导致母线电压不稳,无法保持一个相对恒定的正常电压值,故报 F0003 欠压故障。


     如果以上没问题,则可能是变频器本身的问题,比如:可能是电压检测回路有问题。