西门子MM420变频器f0072故障 点击:309 | 回复:1



零下二度

    
  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2012-07-24 22:36:59
楼主
做uss时,变频器出现f0072故障,手册说没接收到数据,但程序没问题啊,怎么回事那
答:    F0072 是在通讯报文结束时,uss无数据传输或传输数据不正确。
    对于MM420变频器,一般应用接收的信号是:
1、控制字:准备好状态(147E), 要运行时给(147F);
2、速度给定值。
    请保证在P2014设置的时间内发送下一个控制字;也就是说控制字你必须周期性发送,要不就设置P2014=0,不监控。




统一

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 2186回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2880
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-07-24 23:34:43
1楼

学习了

 

 

 