问题描述:

plc:S5,wincc设定值范围:0~999,线性标定:过程值(0~9990000),想要显示的范围(0~9990),wincc变量类型为:32位无符号数。问题是:怎么知道上位机设定一个值对应是哪种时基类型的定时器?

最佳解答:

S5的定时器有一个时基的概念,其实就是不同的时基决定了当前定时器的时间单位。
比如:   L  KT 050.1(KT代表时间常数;1代表0.1秒 50在这里就是5秒了)
时基如下: 0——0.01S  ;1——0.1S ; 2——1S ; 3——10S

 