FX3U-32MT与FX1N-30MTPLC如何实现通信 点击:228 | 回复:4



爱海

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2004年10月30日
发表于:2012-07-11 13:23:14
楼主
FX3U-32MT与FX1N-30MTPLC如何实现通信,有几种方案可以选择,谢谢!!!



控友华安

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:45帖 | 502回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2254
  • 注册:2011年10月28日
发表于:2012-07-11 13:46:50
1楼
RS485. cc-link,NN网络,

dianqisu

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 804回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:9138
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2012-07-11 13:50:44
2楼
 从控制成本的角度来看的话,数据量不大的话,可以采用N:N 网络,也可以采用无协议通讯。

zxmsjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4054
  • 注册:2009年5月26日
发表于:2012-07-12 21:37:00
3楼
RS485. cc-link,NN网络

爱海

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2004年10月30日
发表于:2012-07-13 14:23:36
4楼
非常感谢,就用RS485吧!