首页 上一页 1 2 下一页 尾页

S7-200PLC问题求助 点击:1012 | 回复:24



Evening_todd

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2012年1月19日
发表于:2012-06-25 16:31:02
楼主

我们公司有1PLC控制柜,在用户那用了4年,最近突然打电话来说压力传感器出问题了,触摸屏上的压力数值在储气罐没有压力的情况下显示2.0MP,等压力打上来了压力显示值反而降低了。

一开始一位是压力传感器有问题,就发了一个新的传感器过去,结果装上去没有改善,求助各位高手,这是遇到什么情况了。

因为双方距离比较远,也不方便直接去人,最好是能分析出情况让他们自己解决下。

用的是6ES231-0HC22-0XA8  模块(4AI)



楼主最近还看过



chunpeng2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2011年8月15日
发表于:2012-06-29 22:29:08
21楼

我觉得应该查查压力传感器是有源的还是无源的,接法不一样,容易接错

王者之师--月堂清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:164帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19259
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2012-06-30 13:39:24
22楼

在排除接线错误及干扰后,测量一下4--20mA电流是否正常,把故障点做一个分界,只能逐级排查。

秦君

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:157帖 | 4877回
  • 年度积分:305
  • 历史总积分:44503
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2012-06-30 13:56:22
23楼
直接模拟压力传感器输出信号给PLC这个通道加上信号(用信号发生器)看显示值是不是正常,判断通道好坏后再查传感器接线以及传感器好坏。

EBN战略军团 hane2311

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2010年7月23日
发表于:2012-06-30 22:34:48
24楼

    你这现场技术、工具不全,那就让现场人员先查一下传感器输出是否正常情况?  在控制箱侧直接引电源给传感器,检测其反馈信号如何。

    如果正常,那就换个模块吧?估计现场接线错的机率不大,之前你们是调试好已经使用很久的。

我前阵还遇到200CPU模块里的电源部分莫名其妙的烧了,换个模块一切正常。

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页