防爆电气设备旋转电机的专用技术要求 点击:51 | 回复:1



零下二度

    
  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2012-06-17 22:34:30
楼主
外扇冷电动机通风孔的防护等级,进风端不得低于IP20;出风端不得低于IP10。

立式电动机,外物不得垂直落入通风孔内。在风扇罩上部应裴伞形盖板,以防止固体异物垂直落入。

风扇、风扇罩、隔板必须具有足够的机械强度,并保证具有可靠的固定装置;在承受各种试验后,静止与活动部件之间不得有相互碰撞或摩擦。

在正常工作状态下,风扇距风罩、隔板及其紧固件的间距须不小于风扇直径的1%,但最小为1mm。这些间距可不必大于5mm。如构成间距的相对面是经过机械加工的,则这些间距最小为1mm,但间距的测量须按冲击试验前,电动机静止状态,相关零件有最大偏移造成不利的情况下进行。

如果风扇为塑料材质,为了防止静电火花,须测电阻。按规定的方法测得电阻值不得大于1×109Ω。也可在塑料风扇的原料中增加除静电剂,或在风扇的表面涂敷除静电剂,以降低塑料电阻值。Ⅱ类电动机,当风扇的圆周速度低于50m/s 时,可不按此要求。

风扇如用铝合金制成,则含镁量须不大于0.5 %。


楼主最近还看过



统一

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:41帖 | 2186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2880
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-06-17 23:14:09
1楼

学习下,收藏了

 