atv71 和PLC profinet 通信问题 点击:1586 | 回复:1



sun_qq1987

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2009年9月28日
发表于:2012-06-16 20:19:49
楼主
atv71 变频器 和西门子 plc 用profinet dp 通信。在变频器中开启通信故障时,一运行变频器,就报网络错误;然后就屏蔽通信故障错误,在启动变频器,这时向变频器发送启动命令可以启动,但是发停止命令,变频器确不能停止,我只能按面板上的stop键停止变频器。在变频器运行时,通信指示灯在狂闪,然后我查看故障记录,里面显示了一个欠压故障。这个问题折腾我几天了,希望个位前辈指导一下,小弟在此多谢了!!!


楼主最近还看过



sun_qq1987

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2009年9月28日
发表于:2012-06-17 11:25:28
1楼
问题解决了 还是干扰引起的