压力变送器正确使用 点击:77 | 回复:3



零下二度

    
发表于:2012-06-03 22:59:49
楼主
  1.防止压力变送器与腐蚀性或过热的介质接触;
  
  2.防止渣滓在导管内沉积;
  
  3.测量液体压力时,取压口应开在流程管道的侧面,以避免沉积积渣;
  
  4.测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且压力变送器也应安装在流
  
  程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中;
  
  5.导压管应安装在温度波动小的地方;


楼主最近还看过



零下二度

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:540帖 | 6056回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:24399
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2012-06-03 23:01:54
1楼

  6.测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限;
  
  7.冬季发生冰冻时,安装在室外的变送器必须采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导致传感器损失;
  
  8.测量液体压力时,压力变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免压力变送器过压损坏;
  
  9.接线时,将电缆穿过防水接头或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。