profibus 通讯最后一站接上立即全部中断 点击:929 | 回复:3



nhzjp51458782

    
发表于:2012-06-01 13:35:22
楼主

系统描述:以s7-300  317F-2dp为主站,连出2根profibus总线,1号总线连接4个IM151,2号总线连接3个SEW模块,4个变频器,1个IM151,2个费斯通阀,1个ABB 机器人。连接方式是从上一级的A2B2出连到下一级的A1B1,最后一根的A2B2出来接到了机器人A1B1。

故障现象:1、如果将机器人端的DP头子拔掉,不论该DP头打到ON还是OFF,2号总线的通讯正常。

               2、如果将机器人端的DP头子接上,不论该DP头打到ON还是OFF,2号总线上的所有设备通讯出现故障,无法连接。

               3、如果将机器人电源关闭,并将DP头接入机器人,不论该DP头打到ON还是OFF,2号总线的通讯正常。

               4、如果将机器人上一级的DP头打ON,那么2号总线的通讯即正常。

除了终端以外其他DP头均为OFF。

 

我已经检查过DP接头,DP电缆,等等,均正常。现在只要一将DP头查到ABB机器人上,2号通讯线上设备即刻全部中断。

跪求广大朋友提供解决思路。帮我一把!非常感谢,也可以Q我:51458782



楼主最近还看过



kskstiy

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 379回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2649
  • 注册:2010年8月30日
发表于:2012-06-07 12:31:52
1楼
拿DP总线诊断器检查下吧,不过问题基本上出在机器人上,可能是DP通讯板的问题或者设置问题,如果原来正常,基本是DP板的问题

jkwh999

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1311
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2012-06-08 13:12:12
2楼
根据你的描述很明显是机器人端的dp有问题,按照楼上说的处理一下看看

z123y

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 1219回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1579
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-06-13 22:31:46
3楼
引用 kskstiy 的回复内容: 拿DP总线诊断器检查下吧,不过问题基本上出在机器人上,可能是DP通讯板的问题或者设置问题,如果原来正常,基本是DP板的问题



SSI ļʱ