发表于:2012-05-30 08:47:31
楼主
维修变频器用假负载保住了不少模块,但假负载的接法也要注意几个问题:
1)要接在电容与模块之间,不是接在整流与电容之间,因为电容放电就足以烧坏模块。
2)当开关电源供电是经过快熔时(如富士G9-11KW),就不能把假负载放在快熔上,不 然送电后灯泡会亮,开关电源有时不工作!
3)假负载也要接在直流电压检测点后面,这样当变频器输出不正常电灯亮时,变频器就不会跳“低压”,你才可检查是哪一路输出有故障!
来源:http://www.cnbpq.com/articleHtml/22902.htm