恒压供水系统,变频器多次故障,烧毁速熔 点击:273 | 回复:3



方枪枪

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:530
  • 注册:2010年8月29日
发表于:2012-05-26 20:56:59
楼主
我厂使用的一套恒压供水装置,采用AB700H 变频器 所带负载为三台315KW的水泵
三台变频器由同一母线供电 供电变压器容量 1000Kvar 10KV/690V
运行不到半年就出现了多次故障
两台台变频器均在不带负载通电待机状态下
进变频器NGTC3速断熔断器烧毁  奇怪的是一次三相都动作  一次一相的熔断器动作
厂家技术人员过来后 分析原因 认为是母线电压太高 让我们换变压器高压侧抽头
更换之后  昨天下午一台待机的变频器又烧毁 内部的元器件都冒黑了 这次两相动作
因为涉及两个厂的供水 设备多次出故障搞得大家都心烦
大家能不能 帮分下可能的原因 是厂家设备  还是供电质量呢


楼主最近还看过



HOTEAM

  • 精华:6帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:585帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70350
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-05-26 21:22:58
1楼
供电质量估计没什么问题,如果是确认在没负载时时烧的,应该是受潮或进水。因为变频器工作在高压状态,最怕受潮。所以看一下环境是不是很潮湿。

HOTEAM

  • 精华:6帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:585帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70350
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-05-26 21:24:04
2楼

不排除跟共直流母线运行有关系。

宁波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 689回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2375
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2012-05-28 19:01:06
3楼

请问为何要共享母线            