四、用VB编写OPC客户端应用程序。主要程序代码如下:
(1) 连接OPC服务器
Dim WithEvents MyOPCServer As OPCServer ‘定义服务器对象变量MyOPCServer
Dim WithEvents MyOPCGroup As OPCGroup ‘定义OPC组对象变量MyOPCGroup
Set MyOPCServer = New OPCServer
MyOPCServer.Connect " OPC.SimaticNET" ‘连接SIMATICNET 的OPC服务器
(2) 添加OPC组对象
Set MyOPCGroup="MyOPCServer".OPCGroups.Add("Group1")
‘添加OPC组对象
MyOPCGroup.IsSubscribed= True
‘设置该组数据为后台刷新
MyOPCGroup.IsActive = True
‘设置该组为激活状态
MyOPCGroup.UpdateRate=1000
‘设置数据刷新时间为1000
(3) 添加数据项
Dim abItemIDs() As String
‘项标识符
Dim abClientHandles() As Long
‘客户端句柄
Dim abServerHandles() As Long
‘服务器端句柄
Dim abErrors() As Long
Dim i As Long
ItemCount=3
abItemIDs(1) = " S7:【S7 connection_1】IB1"
abItemIDs(2) = " S7:【S7 connection_1】MB1"
abItemIDs(3) = " S7:【S7 connection_1】QB1"
for i="1" t0 3
abClientHandles(i) = i
‘给客户端句柄赋值
Next
MyOPCGroup.OPCItems.AddItems ItemCount, abItemIDs, abClientHandles, abServerHandles, abErrors
‘添加数据项操作
(4) 同步数据读写
OPC数据存取有同步方式和异步方式两种。异步读写数据复杂,需要与事件结合使用,与同步相比速度慢但准确性高。同步读写数据简单,直接使用OPCItem的方法即可。
Dim One As OPCItem
Dim Index As Long
‘Index为标签顺序号
Dim OneRead As String
Dim Xie As String
Set One = MyOPCGroup.OPCItems(Index)
One.Read OPCCache
OneRead = One.Value
‘读数据
MyOPCGroup.SyncWrite ItemCount, ServerHandles, valuess, Errors
‘同步写数据
MyOPCGroup.SyncRead OPCCache, ItemCount, ServerHandles, ReadValue, Errors
‘同步读数据
One.Write (Xie)
‘写数据
若只读取数据,可以使用DataChange事件,当控制器中所要访问的数据一旦发生改变时将会触发该事件,并将该数据自动读到TxtValue文本框。
Private Sub MyOPCGroup_DataChange(ByVal TransactionID As Long, ByVal NumItems As Long, ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date)
‘自动刷新数据
Dim i As Long
For i = 1 To NumItems
txtValue(ClientHandles(i)) = ItemValues(i)
‘获取项的值
txtTime(ClientHandles(i)) = TimeStamps(i)
‘获取项的时间戳
txtQuantity(ClientHandles(i))=GetQualityString(Qualities(i))
‘获取项的品质
Next i
End Sub
(5) 断开OPC服务器
MyOPCServer.OPCGroups.RemoveAll
‘移除所有OPC Group,空出资源
Set MyOPCGroup = Nothing
MyOPCServer.Disconnect
‘断开连接
注意:在VB中还要引用 siemens opc daautomation 2.0。