永宏PLC 用140指令 控制伺服的时候,量程怎么给定?
达到量程以后M1996会闭合,可是为什么我给速率20000脉冲,量程20000.转了半天M1996没反应呢?有了解的教教!小弟不胜感激
楼主最近还看过
求教啊!!!来个人些
cniao
什么模式,到了后使能有没有断开
上程序看看
使能要是断开了他还能不停么?
一黑到底
应该是程序的问题
发程序过来看看lhd503@126.com,没程序怎么分析
liyonglong
当脉冲输出完成后,FUN140指令中的【执行控制端】需要断开;否则发完脉冲后便会重新发送脉冲。
李泳龙@永宏PLC华南办事处FAE