happinessman88
使用一台ES2作为主站,站号10,两台ES2作为从站,其一站号1,其二站号2,使用台达ES2的COM2作PLC LINK通讯,发现一个奇怪的现象:当一上电时,主站能正常和从站2通讯,而却无法与从站1通讯,但如果把主站PLC置“STOP”后再置“RUN”,那么主站即可与从站1正常通讯。曾经重新把从站1恢复到出厂设置,然后重新下载程序,结果还是一样。不知道各位有何高见。
谢谢!
楼主最近还看过
战清石
需要做一个通讯延时程序!
18667009185
这个程序能发给我参考一下吗 邮箱362272744@qq.com 谢谢
回复内容:
对: 18667009185 这个程序能发给我参考一下吗 邮箱362272744@q... 内容的回复!
已经加你QQ
wjlovelj
你这个问题是因为主站PLC地址是1,从站PLC1的地址通讯地址也是1.所造成的。。台达PLC LINK规定,从站PLCI地址不能和主站PLC的PLC LINK通讯口地址重复。把从站的两台PLC地址改为2和3就应该可以了
916761668
对: wjlovelj 你这个问题是因为主站PLC地址是1,从站PLC1的地址... 内容的回复!
请问:按台达101例里的12.8范例做实验,下载程序入DVP32EH中。下载完后,怎么DVP32EH与电脑通信不了的?DVP32EH与其他3台DVP14SS2也没有通信上,是怎么回事的?是不是台达101范例中的12.8例的程序不齐全吗?
谢谢!请高手指点下---