变频器突然无频率输出 点击:3396 | 回复:11



温故而知新

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:34帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2003年10月03日
发表于:2012-04-17 17:52:32
楼主
求助帖5分-已结帖
一台英威腾CHF100A-15G/18P的变频器,采用PID控制,控制15千瓦的罗茨风机,正常运行过程中,有时候突然变频器面板显示0赫兹,电机停止运行,也无故障提示,几秒钟后,又加速到设定的频率运行。请问这是什么原因呢?


楼主最近还看过



azi518

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2008年8月02日
发表于:2012-04-17 18:48:34
1楼
描述的太笼统,可能:既然是PID调节,当电机运行工况正好达到设定值要求时,根据PID调节就会逐步下降变频器的赫兹数直至转为0赫兹,而工况低于设定值要求时,根据PID调节就会逐步提高变频器运行的频率;、

风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 2656回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2012-04-17 19:14:17
2楼
引用 azi518 的回复内容:描述的太笼统,可能:既然是PID调节,当电机运行工况正好达到设定值要求时,根据PID调节就会逐步下降变频器的赫兹数直至转为0赫兹,而工况低于设定值要求时,根据PID调节就会逐步提高变频器运行的频率;、



支持楼上的,建议在变频器停止输出时检查PID输入信号

EBN战略军团-净水

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 266回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:965
  • 注册:2011年11月20日
发表于:2012-04-17 19:28:12
3楼

观察看是否有规律可循,开实时监控,观察电机停止时是否 有其他异常。有可能是达设置上限了。例如达压力上限或者其他要求上限,即停止了。回差后又启动了。

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-04-17 20:11:19
4楼
   同意楼上的一些说法,很正确, 你变频器 PID 调节是通过哪个变量控制的,查找在突然停车时的输入控制量是多少?

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-04-18 02:18:40
5楼

“有时候突然变频器面板显示0赫兹,电机停止运行,也无故障提示,几秒钟后,又加速到设定的频率运行。”

 

1、控制信号线、反馈信号线路有接触不良的故障;

2、用干扰法检测看看故障部位在哪儿?!

gk成员

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2012年3月30日
发表于:2012-04-18 08:48:48
6楼

没有故障显示就表示设备问题,你还是检查一下输入信号这块。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-04-18 09:11:31
7楼

把反馈信号去掉看看,是不是全速运转,如果没有问题那么是正常的闭环控制过程,调试PID参数。

根德小高

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1230
  • 注册:2011年10月19日
发表于:2012-04-18 10:13:42
8楼

检查下接线和供电是否缺相吧

LJPWXY2008 --王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4603
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2012-04-18 13:37:29
9楼
跟踪变频器的给定信号,查看给定信号的变化幅度。

iceboy851013

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3733
  • 注册:2010年8月05日
发表于:2012-04-18 13:39:53
10楼
这变频器是不是还有外部信号控制,比如DCS可以控制,那个信号线可能有点松吧

starlight

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2007年12月30日
发表于:2012-04-18 15:06:52
11楼
1楼回答应该是正确的,楼主用过补水泵吗

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师