ahukuaipao进来,关于变频器前端加UPS的问题 点击:253 | 回复:0



HOTEAM

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:337帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-04-15 09:14:56
楼主

问题:

叉哥,好!最近公司里可能要对设备加装UPS。就是四台18.5KW的水泵要不间断工作(四台变频器控制的),想请教叉哥该如何选用UPS???

答复:理论上UPS可以带任何类型的负载,带动变频器肯定不在话下了,需要考虑的主要是投入产出比的问题。

所以我需要了解以下两个问题:1、水泵是做什么用的,设备冷却还是纯粹储水用的;

如果是冷储水或者保持系统压力,完全没必要选择加个昂贵的UPS,一般的EPS也能满足要求,虽然有几十个毫秒的切换,但耗能会大大的降低。

2、这四台水泵是用一台UPS带动吗,什么样的启动逻辑?

考虑到变频器本身耗能的同时,UPS的运行效率只有80%-90%,所以至少要选择22KVA甚至30KVA的UPS。

如果用一台UPS来带动这些负载,而这些负载又有同时运行的可能,最好选择100KVA的UPS

具体还是电话联系吧:15550027002