TD400C总是显示“正在初始化” 点击:3242 | 回复:4



plc&inverter

    
  • 精华:4帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:79帖 | 658回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1812
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2012-04-01 22:20:14
楼主
一台西门子TD400C总是无休止的交替显示“正在初始化”、“请稍候”。如果更改波特率,则显示“CPU无响应”,如果更改参数块地址则显示“无参数块”证明通讯是正常的。并且试探性的更换了连接电缆故障依旧。换了一台TD400C也还是一样。不知问题何在,请哪位大侠给予指点。


楼主最近还看过



aqxjsss

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2012-04-01 22:29:09
1楼
PLC地此不要跟TD400地此重了。不知你有几台PLC, 应是地此重复了。

plc&inverter

  • 精华:4帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:84帖 | 658回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1812
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2012-04-05 21:40:33
2楼

一台TD400C连接一台CPU224。地址不重合,TD400地址1,CPU地址2。不知何故。

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-04-06 10:18:01
3楼
    应是通讯设置有问题或是通讯线  

xunlinj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2008年10月23日
发表于:2017-07-05 15:17:07
4楼

TD400C文本向导配置的分配存储区有问题,改成建议地址,重新下载,解决