今日遇到一个问题请教各位大侠。西门子400PLC模拟量输出模块。我在程序中用MOVE语句强制PQW点输出0----27648,但用万用效验仪测量模块输出范围为4----7.41毫安。(我确定程序中不会有其他地方用到同样的点,即都是没有重复调用过的点)
检查硬件配置模块配置的8个PQW点都是4----20毫安的。
以下是一些测量数据:
程序强制输出0,则输出电流为4毫安。
程序强制输出1728,则输出电流为5毫安。
程序强制输出3456,则输出电流为6毫安。
程序强制输出5184,则输出电流为7毫安。
程序强制输出13824,则输出电流为7.4毫安。
程序强制输出27648,则输出电流为7.4毫安。
更换模块故障依旧。更换其他通道,故障依旧。后来将前连接器上的输出信号的负与第26号段子(MANA)短接,故障依旧。