西门子400PLC AO模块输出范围4----7.41毫安 点击:1767 | 回复:7



王祥

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年2月26日
发表于:2012-03-26 23:39:35
楼主

今日遇到一个问题请教各位大侠。西门子400PLC模拟量输出模块。我在程序中用MOVE语句强制PQW点输出0----27648,但用万用效验仪测量模块输出范围为4----7.41毫安。(我确定程序中不会有其他地方用到同样的点,即都是没有重复调用过的点)

检查硬件配置模块配置的8个PQW点都是4----20毫安的。

以下是一些测量数据:

程序强制输出0,则输出电流为4毫安。

程序强制输出1728,则输出电流为5毫安。

程序强制输出3456,则输出电流为6毫安。

程序强制输出5184,则输出电流为7毫安。

程序强制输出13824,则输出电流为7.4毫安。

程序强制输出27648,则输出电流为7.4毫安。

更换模块故障依旧。更换其他通道,故障依旧。后来将前连接器上的输出信号的负与第26号段子(MANA)短接,故障依旧。



楼主最近还看过



云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:284帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30377
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2012-03-27 22:26:45
1楼
还有这种事情? 

yimy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2009年2月26日
发表于:2012-04-05 14:54:45
2楼
没遇到过啊,楼主早日查出原因,大家学习下

xujinghan1207

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-07-05 20:28:07
3楼

请问楼主查到原因了吗?我这也遇到了类似的问题,求解

fujinfeng1985

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年5月05日
发表于:2012-07-05 21:52:48
4楼

求解啊,我的也是这个问题

 

yikao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2012年11月26日
发表于:2013-01-12 11:28:41
5楼
楼主已经解决了么?如何解决的呀?

yikao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2012年11月26日
发表于:2013-01-12 12:52:16
6楼

楼主的问题已经解决了吗?如何解决的呀?

kskstiy-王者之师军团

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 379回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2649
  • 注册:2010年8月30日
发表于:2013-01-15 12:32:26
7楼

接个500欧的电阻,量电压看看