断路器和接触器选型 点击:391 | 回复:4



onlyma

    
  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:24帖 | 336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3072
  • 注册:2009年8月12日
发表于:2012-03-19 14:26:14
楼主

 

三个加热器,总共1.7*3=5.1KW,那么电流=5100/220=23A,那么接触器怎么可能选12A?断路器选25A合适吗?

另外,这线选3*2.5mm的合适吗?



楼主最近还看过



身未动心已远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1876
  • 注册:2002年11月09日
发表于:2012-03-19 14:42:36
1楼

不同时使用,可能只开一组,

QHDTHL

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2012-03-19 17:09:09
2楼
主要看三个加热器的工作情况,如果只是一台工作,还是可以的,如果是一个以上工作那就不行了,在选择断路器、接触器和线缆还是要留有余量的,以免出现问题,余量要在15%-20%之间,可以根据负载情况进行选择。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-03-20 10:25:48
3楼
这是个单线系统图,接触器是三个,断路器是三相的。每相电流近8A,这个设计不行吗?2.5的线不合适吗?

onlyma

  • 精华:3帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:40帖 | 336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3072
  • 注册:2009年8月12日
发表于:2012-03-20 11:19:35
4楼
回复内容:
对:李纯绪关于这是个单线系统图,接触器是三个,断路器是三相的。每相电流近8A,这个设计不行吗?2.5的线不合适吗? 内容的回复:


您的意思是断路器是三相四线的,每一相分别给每一个220V的加热器供电。而接触器是独立的三个?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师