suntech
楼主最近还看过
sophymei
將PLSY的輸出脈衝數目設定為0,SERVO ON後,PLC執行PLSY,電機可以一直運轉不停
但是方向的改變需要通過改變ASD的參數.
方向不是由Y1或者其他的输出控制的吗
zgx
y1不是控制脉冲方向,只是显示当前的脉冲的方向,控制脉冲方向的是指令中脉冲个数的正,负符号。
李纯绪
伺服的模拟电压输入,接上电位器就可以调速,用电位器做正反转,也可以用开关做正反转。伺服驱动器本来就有的功能,这还用PLC吗?