ATS48故障 点击:557 | 回复:9



haidao005

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:14帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2005年11月12日
发表于:2012-03-10 13:37:19
楼主
求助帖10分-已结帖
大家好,ATS48显示运行电流偏大,实际电机电流120A,显示160A,是怎么回事,请大师赐教,谢谢!


楼主最近还看过



云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:284帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30377
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2012-03-10 14:56:57
1楼

没遇到这个问题呢。

120A是用钳表测的,准确么?

120A能确定的话,把软启恢复出厂设置试试,出厂设置后,记得把你的启动时间设成跟以前一样。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-03-10 16:44:24
2楼

以变频器显示为准,用仪表测量的误差大。

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-03-10 19:44:51
3楼

配用电流互感器的电子式数字表,使用时要按说明书输入电流互感器的变流比,否则显示数字不能用;

wushibing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3636
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2012-03-10 21:35:16
4楼
软起的板子上有电位器可以校准。

chengshaomin

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:17帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:783
  • 注册:2011年2月23日
发表于:2012-03-11 17:58:18
5楼

哎哎,先别急着下结论

先弄清楚实际电流值怎么来的,再判断究竟是哪一个显示不准。

wenbaolv

  • 精华:0帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:110帖 | 1461回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:4554
  • 注册:2011年7月10日
发表于:2012-03-11 19:04:08
6楼
关键的是到底哪个才是准确的呢???

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-03-12 16:15:58
7楼

变频器输入电流多数情况下都是小于输出电流的。

xiaoshu

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:74帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2193
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2012-03-12 16:32:25
8楼
应该电流一样的,不可能误差那么大,

haidao005

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:15帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:316
  • 注册:2005年11月12日
发表于:2012-03-16 17:02:09
9楼
120A是电机运行实际电流,用钳形表测得的。当然是对的,就是显示值偏大,云峰说的还有点道理。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师