gavin0818
我做了一个简单的PROFIBUS总线通讯系统 ,用PDM 通过DP/PA耦合器和连接器与PROFIBUS PA仪表连接,但是总是通讯不上其中的两台。
我想问一下 ,这与DP/PA耦合器选用非防爆的,而这两台仪表是本安的 有关系么?
谢谢
楼主最近还看过
bt001
(1)通信不上肯定和本安防爆没有关系;
(2)通常变送器初始化在相同的默认地址上,所以2台一起连上去就地址冲突了。
(3)先单独一台连接后,修改其地址;然后再连接第2台
ye_w
libingtuan
1813203053@qq.com
和本安没关系,排除干扰情况下重新给地址连接通讯