射频导纳料位计测量灰仓时出现误报应如何解决。可以以一种品牌的射频导纳料位计为例说明,误报的原因,解决的办法。
工控仪表擂台每周一期,本期下周末结贴。奖项设置:一等奖1名:20MP,二等奖3名:10MP,三等奖10名:30积分。
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1 个MP=1元人 民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
使用射频导纳检测物位方法通常有两种连续测量和限位测量,连续测量大都是从灌顶垂直伸到罐底的一个探杆,其与罐的侧壁形成一个电容量可变的可变电容,位置指示的开关量检测大部分是从储罐侧面的管壁开口后安装,其与罐底形成一个可变电容,当电容值超过设定值后产生一个开关量输出。
虽然现在的射频导纳生产厂商都夸赞自己的产品能够做到防挂料的功能,及射频导纳探头上粘附住被测介质后不会对检测产生影响,但在实际使用中还是会出现误报和测量不准的现象,这个时候就需要拆卸仪表抽出探杆进行清洗处理,这种现象虽然射频导纳使用时间的延长出现的几率成增大趋势,其原因应该是电路中防挂料的电路部分出现老化或者性能减弱现象以及随粘附程度增大发生变化。
此外对于灰分等易产生粉尘挥发的介质射频导纳产生误报的原因还有料仓中粉尘浓度过大,导致气相的介电常数发生变化导致射频导纳产生误报原因,这样的情况不好处理最好办法就是减缓粉尘的产生。对于探杆的不导电性质还易受粉尘和介质的摩擦产生静电要通过接地消除,此外射频导纳由于使用的是电磁波进行测量易受电磁干扰,因此要注意进行电磁屏蔽处理。