楼主最近还看过
我学习变频器,LG、SIEMENS、DANFFOS、三菱、佳乐(国产的)各用了两三个,首次用英威腾的,变频器有上百个参数,根据实际工艺要求,真正需要设置的重要参数只有几十个,其它都是默认值,说明书很厚,要从中挑出这几十个参数,而且知道怎样设置,并能根据现场的情况作出调整,我认为要能够理解操作说明书的内容,还是需要知识面很全面,有些变频器的参数,我虽然设置并调整达到了现场的运转要求,至今还不明白为什么要这样设置,遇到另一种变频器或工艺要求变化时,不能举一反三。我认为可能我是有些方面的基础知识还欠缺,应用的数量还太少了。我将我的设置情况发给大家看看,希望能够抛砖引玉:
污水站鼓风机英威腾变频器设定值 | |||
工艺说明:使用15KW的罗茨风机向污水池通风供氧,污水池中安装溶解氧检测仪,量程0-20mg/L,溶解氧检测仪根据实际检测的溶解氧值,对应输出4-20MA的信号反馈给变频器到AI2端子,通过变频器控制罗茨风机的转速,将污水池中的溶解氧需控制在4mg/L。 以下是我设定的参数,现在变频器已基本在正常运行了,在运行的过程中,未达到PID的给定值之前(我设的是键盘预置PID给定,设定值为百分之20),有时候会突然从最高的运行频率下降到十几赫兹,然后又上升到最高运行频率,整个过程持续几秒钟,请各位看一下,我设定的参数有什么问题, 如果我想将P0.00设为1(无PG矢量控制),不采用V/F控制,可以吗? P0.00设为1(无PG矢量控制)时,矢量控制功能参数组(P3.00至P3.10)怎样设置? | |||
参数代码 | 代码含义 | 设定值 | 备注 |
P0组 | 基本功能组 | ||
P0.00 | 速度控制模式选择 | 0 | V/F控制 |
P0.01 | 运行指令通道 | 1 | 端子通道指令 |
P0.02 | 键盘及端子UP/DOWN设定 | 默认0 | |
P0.03 | 最大输出频率 | 50 | |
P0.04 | 运行频率上限 | 50 | |
P0.05 | 运行频率下限 | 15 | |
P0.06 | 键盘设定频率 | 默认50 | |
P0.07 | A频率指令选择 | 6 | PID控制 |
P0.11 | 加速时间0 | 10 | |
P0.12 | 减速时间0 | 8 | |
P0.13 | 运行方向选择 | 0 | 默认方向运行 |
P0.14 | 载波频率设定 | 4 | |
P0.16 | 电机参数自学习 | 1 | |
P0.17 | 功能参数恢复 | 默认0 | |
P1组 | 起停控制组 | ||
P1.00 | 起动运行方式 | 默认0 | |
P1.01 | 直接起动开始频率 | 默认1.5 | |
P1.02 | 起动频率保持时间 | 默认0 | |
P1.05 | 加减速方式选择 | 0 | 直线型 |
P1.06 | 停机方式选择 | 默认0 | |
P1.12 | 运行频率低于频率下限动作 | 2 | 休眠待机 |
P1.13 | 休眠唤醒时间 | 10s | |
P1.14 | 停电再起动选择 | 默认0 | 禁止再起动 |
P1.16 | 上电时端子功能选择 | 默认0 | 变频器上电后处于停机状态, |
P2组 | 电机参数组 | ||
P2.00 | 变频器类型 | 1 | 0:G型机,适用于恒转矩,适配电机功率比P型机小一档 1:P型机,风机水泵恒功率负载 |
P2.01 | 电机额定功率 | 15 | |
P2.02 | 电机额定频率 | 50 | |
P2.03 | 电机额定转速 | 1460 | |
P2.04 | 电机额定电压 | 380 | |
P2.05 | 电机额定电流 | 30.1 | |
P2.06 | 电机定子电阻 | 0.26 | P2.06-P2.10在电机参数自学习结束后自动更新 |
P2.07 | 电机转子电阻 | 0.209 | |
P2.08 | 电机定、转子电感 | 65.9 | |
P2.09 | 电机定、转子互感 | 63.6 | |
P2.10 | 电机空载电流 | 10.6 | |
P4组 | V/F控制功能组 | ||
P4.00 | V/F曲线设定 | 2 | 设“2-4”适用于风机和水泵 |
P4.01 | 转矩提升 | 先不设,按默认值试车看情况 | |
P4.02 | 转矩提升截止点 | ||
P4.10 | 节能运行选择 | 1 | 适用于风机、泵类 |
P4.11 | 先不设,按默认值试车看情况 | ||
P4.12 | |||
P4.13 | |||
P5组 | 输入端子组 | ||
P5.00 | 默认0 | 先不设,按默认值试车看情况 | |
P5.01 | S1端子功能选择 | 默认1 | 正转运行 |
P5.10 | 端子控制运行模式 | 默认0 | 两线控制,使能与方向统一 |
P5.17 | AI2下限值 | 1V | 1V对应4毫安 |
P5.18 | AI2下限对应设定 | 0℅ | |
P5.19 | AI2上限值 | 5V | 5V对应20毫安 |
P5.20 | AI2上限对应设定 | 100℅ | |
P5.21 | AI2输入滤波时间 | 默认0.1S | |
P9组 | PID控制组 | ||
P9.00 | PID给定源选择 | 0 | 键盘给定 |
P9.01 | 键盘预置PID给定 | 20℅ | 反馈信号为溶解氧检测仪,量程0-20mg/L,溶解氧检测仪根据实际检测的溶解氧值,对应输出4-20MA的信号反馈给变频器到AI2端子,溶解氧需控制在4mg/L,量程为20mg/L,4/20=20℅ |
P9.02 | PID反馈源选择 | 1 | 模拟量通道AI2反馈 |
P9.03 | PID输出特性选择 | 0 | 当反馈信号大于PID的给定,变频器输出频率下降 |
P9.04 | 比例增益Kp | 1 | |
P9.05 | 积分时间Ti | 10 | |
P9.06 | 微分时间Td | 0 | |
Pb组 | 保护参数组 | ||
Pb.00 | 输入缺相保护 | 1 | 允许 |
Pb.01 | 输出缺相保护 | 1 | 允许 |
Pb.02 | 电机过载保护选择 | 1 | 普通电机 |
Pb.03 | 电机过载保护电流 | 95℅ | (允许最大负载电流/变频器额定电流)/100 |
Pb.06 | 过压失速保护 | 1 | 允许 |
Pb.08 | 自动限流水平 | P型机:120℅ | |
Pb.12 | 过转矩检测水平 | P型机:120℅ | |
1.控制板跳线说明:J16端子:I、GND短接AI2端子为模拟量电流0-20MA输入 2.S1端子的功能通过P5.01设定,设定为“1”时为正转(FWD) 3.未在上表中的参数按出厂默认值设置 |