涡街流量计—现场调试(二) 点击:168 | 回复:0



上海茨诚实业

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:631
  • 注册:2011年5月03日
发表于:2012-02-16 19:31:04
楼主

昨天我们讲了静态调试,今天我接着上一讲。动态调试

经过静态调整后,涡街流量计及配套仪表静态工作正常后,可进行动态调试。

1、通流检查

关闭旁通阀,缓慢打开下游阀门,让流量计稳定、缓慢增大,随着流量增大,涡街流量计输出的脉冲信号频率也稳定升高,流量指示随流量增大而成比例增加,阀门开度到位后,流量指示稳定,阀门开度减小,流量指示也随之减小,说明涡街流量计进入稳定工作状态。

2.流量指示值的核算

根据涡街流量计输出信号或指示(显示)的流量值、压力值、温度值进行核算,与实际流量比较,并对涡街流量计测量的结果进行评估。

如果核算出的流量值与流量计的示值相等或相近,表示涡街流量计的工作正常。如果两者相关较大,则应有设置错误或漏设参数。