刘坤平度
各位老师:
我用s7-300的plc,上位机监控操作,为什么有的时候plc的输入输出模块的指示灯都不亮了,而且过一两分钟后就会自动恢复,出故障的时候上位机阀门全部显示停止时的颜色,各位能不能帮我分析一下这是怎么回事,谢谢。
楼主最近还看过
无聊的和尚
阿水
1, plc的输入输出模块的指示灯都不亮了,可能是外部电源工作不良或是外部电源有瞬时短路故障
2, 上位机阀门全部显示停止时的颜色,是因为你的PLC电源故障让PLC STOP 了,没有信号返回
ww19830217
QHDTHL
caojie0723
yibeiqingcha
heropxb
1.查下进线电源是否存在问题?主要出现故障时,检查下输入电压是否正常;如果电源问题,请处理外部电源;2.检查下PLC的内部电池,是否电压不足?电压不足的话,更换新电池,更换速度一定要快;3.PLC内部的FUSE是否松动?请专业人员,打开外盖,紧固就可以了;4.程序是否存在错误,导致PLC扫描时,内部电路混乱,导致PLC失电;
出故障时,上位机阀门全部显示停止,这是因为PLC工作异常引起;PLC故障排除了,那这个问题就应该不存在了;
baobao