plc显示不正常,上位机显示阀门停止状态,但能自动回复,这是为什么? 点击:2227 | 回复:9



刘坤平度

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2009年10月31日
发表于:2012-02-03 12:15:49
楼主

各位老师:

     我用s7-300的plc,上位机监控操作,为什么有的时候plc的输入输出模块的指示灯都不亮了,而且过一两分钟后就会自动恢复,出故障的时候上位机阀门全部显示停止时的颜色,各位能不能帮我分析一下这是怎么回事,谢谢。

 



楼主最近还看过



无聊的和尚

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 574回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1753
  • 注册:2009年11月11日
发表于:2012-02-03 12:26:47
1楼
你这是通信有问题啦,你看一下是不是有干扰啦,如果通信没有问题,你就看一下你画面里设置的扫描时间是多少啦,你认真看一下不就好啦

阿水

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-02-03 12:29:16
2楼

1,  plc的输入输出模块的指示灯都不亮了,可能是外部电源工作不良或是外部电源有瞬时短路故障

2,  上位机阀门全部显示停止时的颜色,是因为你的PLC电源故障让PLC STOP 了,没有信号返回

ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:44帖 | 4442回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14636
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-02-03 12:31:13
3楼
你的PLC都停了,上位机采集不到数据,所以位机阀门全部显示停止时的颜色,查一下你的PLC为什么会停止?这个是不正常的。

ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:44帖 | 4442回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14636
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-02-03 12:32:25
4楼
引用 阿水 的回复内容:1,  plc的输入输出模块的指示灯都不亮了,可能是外部电源工作不良或是外部电源有瞬时短路故障2,  上位机阀门全部显示停止时的颜色,是因为你的PLC电源故障让PLC STOP 了,没有信号返回



阿水说的很对,模块指示灯都不亮了,电源有没有,电源输出不稳定。

QHDTHL

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2012-02-03 16:30:09
5楼
你指的应该是开关量输入输出模块,开关量输入模块的各通道指示灯在外部信号闭合后才会亮与内部电路无关,开关量输出模块是在有输出信号时亮与内部电路有关,然而二者只有在外部24VDC电源正常的情况下才会点亮,如果电源有问题就不会亮,所以从现象看应该是模块外供电源的问题,检查一下电源。

caojie0723

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:45帖 | 2883回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22503
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2012-02-03 16:37:59
6楼
可能是模块松的缘故,造成模块虚接!

yibeiqingcha

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:13帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1658
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2012-02-03 19:49:59
7楼
检查一下PLC的供电电源,一定要独立的电源,否则容易出现干扰。

heropxb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2011年3月18日
发表于:2012-02-03 20:37:14
8楼

1.查下进线电源是否存在问题?主要出现故障时,检查下输入电压是否正常;如果电源问题,请处理外部电源;2.检查下PLC的内部电池,是否电压不足?电压不足的话,更换新电池,更换速度一定要快;3.PLC内部的FUSE是否松动?请专业人员,打开外盖,紧固就可以了;4.程序是否存在错误,导致PLC扫描时,内部电路混乱,导致PLC失电;

出故障时,上位机阀门全部显示停止,这是因为PLC工作异常引起;PLC故障排除了,那这个问题就应该不存在了;

baobao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2009年3月04日
发表于:2012-02-04 09:22:13
9楼
引用heropxb 的回复内容:

1.查下进线电源是否存在问题?主要出现故障时,检查下输入电压是否正常;如果电源问题,请处理外部电源;2.检查下PLC的内部电池,是否电压不足?电压不足的话,更换新电池,更换速度一定要快;3.PLC内部的FUSE是否松动?请专业人员,打开外盖,紧固就可以了;4.程序是否存在错误,导致PLC扫描时,内部电路混乱,导致PLC失电;

出故障时,上位机阀门全部显示停止,这是因为PLC工作异常引起;PLC故障排除了,那这个问题就应该不存在了;






热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师