(求助)关于变压器差动电流
点击:
2194
| 回复:
1
shixi网电师
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2011年10月28日
发表于:2012-01-17 22:07:14
楼主
3150KVA变压器,11KV/0.69KV 接线方式是Dyn11,铭牌标注的额定电流是181A/2635A,CT变比分别是250/5,3200/5,在综保上高压低压侧额定电流分别取多少,差动电流怎么取值? 启动值?拐点,制动系数,二次谐波系数分别取多少? 求大仙们解答,我翻了综保的说明书,差动电流怎么计算它没注明,其他的都有说明,但我现在的情况是,变压器投入后,照明之类的小负载能正常使用,一旦启动大电机差动就动作(电机是1000KW ,660V,1031A。软启动器是ABB PSTB1050-690-70)。