楼主最近还看过
在西门子以往的wincc同S7-200的连接方式中,通常会使用CP5611卡或者RS232编程电缆、或者USB-PPI编程电缆或者CP243-1以太网模块。 他们都要在wincc中加装OPC软件(即PC ACCESS)。
经过广大用户的不断使用发现,PC ACCESS稳定性并不是很好,有很多bug.
而大连德嘉电子推出的ETH-PPI(2011),根本无需OPC(PC ACCESS)它是用西门子wincc中自带的TCP/IP的驱动来直接通讯的。其使用方法同wincc与S7-300以太网的通讯方式完全相同。WinCC中的I、Q、M、DB1(切记是DB1)与S7-200中的I、Q、M、V一一对应,使用时非常简单,填完IP地址就可立即使用。而且以太网通讯速度非常快,不用在S7-200中做任何工作或者做任何别的设置。同时用microwin还可以对S7-200进行上传、下载程序,以及在线调试,省去了编程电缆,极大的方便了您的工作!
ETH-PPI同时也是支持OPC方式的,即也可以使用PC ACCESS 与WINCC通讯,无任何问题!
Prodave 6.0是西门子提供的对S7-300进行数据通讯的动态连接库。而S7-200只能用PPI RS232电缆或者PPI USB电缆与Prodave通讯 在数据通讯的长度和通讯速度上不能满足大部分的要求。包括西门子S7-200 cp243-1以太网的通讯协议,Prodave 6.0也不支持。 而大连德嘉国际销售的ETH-PPI具有将S7-200PPI协议转换成s7-300 TCP协议的功能。 它可以使用Prodave 6.0与西门子S7-300 TCP的通讯协议。 通过大连德嘉国际的ETH-PPI转换器与S7-200 PLC进行通讯经多位客户测试,是非常好用的好产品。彻底解决了西门子S7-200不能走以太网通讯的限制。 是对S7-200数据采集的一个重要补充。
在通讯设置上需要有2点注意:
1、是要安装西门子的STEP7,要使用里面的设置TC/PG接口功能,将驱动设置为TCP/IP(AUTO) 之后就可以使用 Prodave 6.0进行正常通讯了。
2、在进行通讯之前,请将西门子S7-200的PPI接口通讯波特率设置成187.5k,这样才能保证通讯速率的高速、顺畅。其具体做法是,先将PLC中的程序上传到Microwin中,然后在Microwin中的通讯端口里设置PPI口的波特率为187.5K,再将系统数据块下传download到PLC中就可使改接口提升奥187.5K。 【注】:大连德嘉国际生产的ETH-PPI在进行数据采集工作的同时,还可以通过TCP方式用Microwin对其在线监视、编程及下载,相当于USB PPI/PPI-RS232编程电缆的编程功能。
目前的PPI-RS232这种电缆已经停产了,用Prodave基本上找不到可以连接的硬件了,不妨使用大连德嘉电子的这款产品,它会给您带来速度上的惊喜。
ETH-PPI同时也是支持OPC方式的,即也可以使用PC ACCESS 与WINCC通讯,无任何问题
 是对S7-200数据采集的一个重要补充
所需设备:1 现场端:CP243i(大连德嘉生产的MPI以太网转换)
TP-LINK路由器
宽带网络
2 控制端:一台装有microwin的计算机
具体设置:
1 现场端T P-LINK设置:进入TP-LINK设置页面,单击转发规则,再单击DMZ主机,在右侧窗口的DMZ状态中选择 启用
DMZ主机IP地址填写你要编程的PLC所连接的CP243i的IP地址点,最后点击保存结束设置!
如图 :
电子的ETH-PPI,就可以使用prodave 6.0的以太网与S7-200进行通讯。
它所使用的协议是S7-300(profinet)设置时要注意以下事项:
1、要安装西门子STEP7编程软件
2、在STEP7的set PC/PG interface 中的驱动选择为TCP/IP(AUTO)。
注:这是因为大连德嘉的ETH-PPI走的是西门子S7-300协议,所以要用该驱动
对于S7-200中的V区的读写,实际上就是对DB1的读写。要使用Prodave 6.0中的field_write_ex6和field_read_ex6函数。
尤其注意的是,不要使用db_write_ex6,它在200系统下是不能正常工作的。购买我大连德嘉电子ETH-PPI产品的客户,
可在线申请delphi程序的例子。
在西门子300TCP协议中,由于没有V区,而在西门子S7-200的系统中,没有DB块,ETH-PPI将他们俩者的对应关系变为
DB1对应V区,请注意是DB1!
Prodave已经被国内用户大量使用在数据采集、性能分析、报表生成系统中,使用范围很广,但以太网的例子非常少。
西门子自己的例子只提供了一个MPI方式的例子,www.dl-winbest.cn上提供了300的例子但是没有200的例子。
希望我们可以抛砖引玉,与大家一起推动工控以太网的进程。